Помогите разобраться как расчитать объём насыпи необходимый на территории с учётом осадки насыпи на слабых грунтах. Грунты слабые представлены илами послойно чередующимися с песком мелким средней плотности и насыщенного водой толщина слабой мощи колеблется от 4,5м до 9,5м. Делать выборку слабого грунта экономически не целесообразно. Подсыпка территории по высоте примерно метр. Изучала пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах. Трудно определиться с применением формул конкретно к моему случаю. Стадия проекта П. Можно ли воспользоваться ориентировочной величиной % осадки табл. 19 данного пособия. И далее не делать более сложных расчётов.
Цитата: GALIKA от 25 апреля 2013, 13:43:32Можно ли воспользоваться ориентировочной величиной % осадки табл. 19 данного пособия
Нет, потому как там торф, а у вас нет.
При проектировании дорог на торфяных болотах I типа глубиной до 4 м в порядке первого приближения величину осадки можно устанавливать по табл.19.
Спасибо большое за внимание.
Выйдите на стеклонит, и поспросите подобрать армирование слабого основания, они вам в плаксисе определяют осадку и дадут рекомендацию по усилению
VYT, простите за дремучесть, что значит выйти на стеклонит, поясните пожалуйста.
Есть фирма стеклонит,предлагающая армирующие про слойки из стекловолокна. Найдите их сайт и свяжитесь с расчетчиком, он попросит сечение,нагрузки и материалы изысканий. Сделает расчет осадки от насыпи и временной нагрузки, после предложит вариант армирования
VYT спасибо большое обязательно попробую. Сейчас уже выходные, хотя у меня рабочие, хотелось сделать самой расчёт. Если бы у кого нибудь был-бы пример. Может есть у кого. Заранее благодарна за помощь.
уупрощено всн 26?80,он отменен. или одн по проект дорог на слабых оснпваниях
Добрый день! Вроде расчёт осадки можно было считать по 1) ВСН 26-90 или 2) Пособию по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП 2.05.02-85). В данный момент 1) отменён с 20.05.2021, 2) статус непонятен (вроде не отменён, но к недействующему СНиП).
Собственно вопрос: согласно какому действующему НТД сейчас считать осадку торфа под насыпью?