Здравствуйте!
Возник вопрос - возможно ли размещение опоры ВЛ вдоль дороги на откосе дренажной канавы?
(Заказчик желает минимальную ширину дороги в красных линиях, вот приходится экономить место...)
Название: Размещение опоры ВЛ на откосе дренажной канавы
Отправлено: Floo84 от 05 февраля 2013, 16:59:27

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
СНиП 2.05.02-85*
5.21 Опоры воздушных линий электропередачи, а также телефонных и телеграфных линий допускается располагать на меньшем удалении от дорог при их расположении в стесненных условиях, на застроенных территориях, в ущельях и т.п., при этом расстояние по горизонтали для высоковольтных линий электропередачи должно составлять:
а) при пересечении от любой части опоры до подошвы насыпи дороги или до наружной бровки боковой канавы:
для дорог I и II категорий при напряжении до 220 кВ - 5 м и при напряжении 330 - 500 кВ - 10 м;
для дорог остальных категорий при напряжении до 20 кВ - 1,5 м, от 35 до 220 кВ - 2,5 м и при 330 - 500 кВ - 5 м;
б) при параллельном следовании от крайнего провода при неотклоненном положении до бровки земляного полотна при напряжении до 20 кВ - 2 м, 35 - 110 кВ - 4 м, 150 кВ - 5 м, 220 кВ - 6 м, 330 кВ - 8 м и 500 кВ - 10 м.
Название: Размещение опоры ВЛ на откосе дренажной канавы
Отправлено: Екатерина Юрьевна от 05 февраля 2013, 17:07:43
а если это улица в дачной застройке? в любом случае должно быть расстояние от опоры до канавы не менее 1,5 метров (при ВЛ до 20кВ)?
Название: Размещение опоры ВЛ на откосе дренажной канавы
Отправлено: Floo84 от 05 февраля 2013, 17:17:42
Да, согласно СНИП, "улица в дачной застройке" - застроенная территория...и, возможно, стеснённые условия )), поэтому минимальное расстояние от фундамента опоры (ВЛ до 20кВ) до бровки канавы - 1.5 м.


Обьединение сообщений: 05 Февраль 2013, 17:25:29


Ой, извиняюсь, неправильно прочитал первое сообщение! У Вас параллельное следование дороги и ВЛ, следовательно читайте пункт 5.21 б) "при параллельном следовании от крайнего провода при неотклоненном положении до бровки земляного полотна при напряжении до 20 кВ - 2 м".

Прорисуйте разрез вашей опоры ЛЭП, идущую параллельно дорогу с канавой и расположите опору как сказано выше "на 2 метра от провода до бровки земляного полотна" и увидите куда минимально возможно установить фундамент.
Название: Размещение опоры ВЛ на откосе дренажной канавы
Отправлено: Екатерина Юрьевна от 05 февраля 2013, 17:32:26
да, разобралась, спасибо!
проблема, что надо в 9 метров уместить и проезжую часть, и канаву дренажную (хотя бы одну при односкатном профиле), и ВЛ, и сети газ и воду... как-то не влезает все...
Название: Размещение опоры ВЛ на откосе дренажной канавы
Отправлено: VYT от 15 февраля 2013, 23:34:17
в пуэ сближение озвучено - до 2м, в стесненных условиях.