Форум Генпланистов

Общие вопросы => По проектированию => Тема начата: vargrah от 25 января 2013, 12:38:50

Название: ПОС освещение стройплощадки
Отправлено: vargrah от 25 января 2013, 12:38:50
Вопрос глупый - кто должен расставлять прожектора на стройгенплане? ПОСовы или электрики?
Название: ПОС освещение стройплощадки
Отправлено: Горошинка от 25 января 2013, 12:40:28
На СГП все-таки посовцы. ИМХО
Название: ПОС освещение стройплощадки
Отправлено: vargrah от 25 января 2013, 12:43:32
Отмазка электриков: Без расчёта расставлять не будем, и это вообще выливается в отдельный раздел, который в задание на проектирование не входит
Отмазка ПОСовцев: расстановка прожекторов и прокладка сетей и подбор оборудования - это дело электриков.

Честно - ХЗ.
С одной стороны понимаю электриков: Придёт застройщик со своим оборудованием и положит на ПОС
С другой ПОСовцев - электрика и расчёты действительно не их дело
Название: ПОС освещение стройплощадки
Отправлено: МосМодер от 25 января 2013, 12:54:54
Федор, а почему бы не расставить через 50 м условными обозначениями? Сети освещения то другой раздел?


Указать -указали,а  марка и прочие нюансы- уже в другом разделе
Название: ПОС освещение стройплощадки
Отправлено: vargrah от 25 января 2013, 12:58:38
Дык то понятно, но ПОСОвцы в ПОЗУ становятся и отказываются расставлять прожекторы... вот в чём "редиска"
Название: ПОС освещение стройплощадки
Отправлено: karel от 25 января 2013, 13:30:24
 На СГП сам (ПОС тоже разрабатываю на работе) ставлю наугад (по углам, для освещения въезда и т.п.) прожекторы. В примечаниях: "Освещение строительной площадки прожекторами ПЗС-45."
У нас никому они вообще не нужны. В ПОС смотрят только продолжительность строительства (на этот срок разрешение выдают) и организацию движения на стройплощадке. Плохо еще, если стройка в отвод участка не влезает - тут еще согласования с собственниками прилегающих участков.
В общем придерживаюсь мнения, что расставляет ПОСовец  :yes:
Название: ПОС освещение стройплощадки
Отправлено: Горошинка от 25 января 2013, 13:46:49
В ПЗ к ПОСу идет и расчет на временное электроснабжение (сама не делала, но знаю). Уж ежели там посчитаны мощности для каких-то строительных межанизмов, то я думаю 4 прожектора по углам стройки не вышибут у полгорода свет... Но вроде там и расчет на освещение должен учитываться ))
Название: ПОС освещение стройплощадки
Отправлено: karel от 25 января 2013, 14:06:57
Горошинка, расчет такой делал только для диплома, в записке к ПОС не делаю - никому у нас не надо  :dance:
Название: ПОС освещение стройплощадки
Отправлено: Thervin от 25 января 2013, 15:47:41
Подозреваю что его вообще нигде не делают. Разве что в государственных конторах, возможно.
Название: ПОС освещение стройплощадки
Отправлено: maxnemo от 30 января 2013, 11:59:44
А я в ПОС записке не привожу расчет, но для себя в бумажке рассчитываю и расставляю потом так же как для своего давнешнего Диплома , ВОТ :
   
7.7 Определение потребности во временном освещении
   В составе ПОС выполняется расчет числа прожекторов для строительной площадки. Число прожекторов определяется через их мощность по формуле:        n = ( ρ * E  * S )/ Pл        (7.13)
где ρ – удельная мощность, Вт/м2·лк;
E – освещенность (для монтажа строительных конструкций), лк;
S – площадь, подлежащая освещению, м2;
Pл – мощность лампы прожектора, Вт.
   Для прожектора ПЗС-45:
   ρ = 0,3 Вт/м2·лк;
   E = 20 лк;
   S = 3877 м2 (по стройгенплану);
   Pл = 1500 Вт;
   n = ... = 16 шт. прожекторов.
   Прожекторы устанавливают с шагом 10-15 м по контуру ограждения площадки. Для ограничения ослепляющего действия принята высота установки прожекторов 20 метров.
Так что расставляет ПОС=)