Форум Генпланистов

Общие вопросы => Водоотведение => Тема начата: Velik84 от 11 декабря 2012, 12:23:04

Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: Velik84 от 11 декабря 2012, 12:23:04
Друзья, проконсультируйте меня, есть объект на севере, где температура -40 достигает. Вопрос следующего плана, устраивается ли в таких районах ливневая канализация, и если да, то какие нюансы (отапливается ли)? Есть ли для таких северных районов какие то специальные требования по проектированию водоотвода. Заранее благодарен за помощь
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: Тёмыч от 11 декабря 2012, 14:06:53
На севере вечная мерзлота, ливневка замерзнет. Лотками отводить если рельефом невозможно
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: dimanman от 11 декабря 2012, 15:20:43
Сейчас делаем проект в районе где расчетная температура до -60. Но это не значит что там не бывает лета. Зимой воду никто отводить и не будет, а вот весной , летом и осенью - обязательно. Водоотвод при помощи канав - в идеале ( если позволяют условия), или при помощи лотков - их легко обслуживать, и растают они очень быстро. Один нюанс - нужно проложить все лотки и колодцы не трогая мерзлые грунты.
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: Velik84 от 11 декабря 2012, 18:29:13
Цитата: dimanman от 11 декабря 2012, 15:20:43
Сейчас делаем проект в районе где расчетная температура до -60. Но это не значит что там не бывает лета. Зимой воду никто отводить и не будет, а вот весной , летом и осенью - обязательно. Водоотвод при помощи канав - в идеале ( если позволяют условия), или при помощи лотков - их легко обслуживать, и растают они очень быстро. Один нюанс - нужно проложить все лотки и колодцы не трогая мерзлые грунты.
Ага, я уже прочитал в СП по пром предприятиям, что водоотвод необходимо делать исключительно с помощью лотков и канав (ливневка пролетает я так понял), но вот со зданий кровель необходимо же устраивать внутренний водоотвод со сбросом в ливневку  - получается что все равно нужно делать ливневку, чтобы собирать с кровель воду...?!
А что значит "Один нюанс - нужно проложить все лотки и колодцы не трогая мерзлые грунты" - как это? Поясните? Что значит не трогать?
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: VYT от 18 декабря 2012, 08:17:39
открытый водоотвод (лотки без крышки) с выпуском на рельеф- не сосредоточенный.
определитесь с принципом проектирования основания-I или II.
от этого будет зависеть высота насыпи и граница ВМ.
ниже границы ВМ не опускайтесь.
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: Velik84 от 18 декабря 2012, 13:23:11
Цитата: VYT от 18 декабря 2012, 08:17:39
открытый водоотвод (лотки без крышки) с выпуском на рельеф- не сосредоточенный.
определитесь с принципом проектирования основания-I или II.
от этого будет зависеть высота насыпи и граница ВМ.
ниже границы ВМ не опускайтесь.
Не совсем понял что такое ВМ и основания I и II? А как отводить воду с кровли зданий если внутренний водоотвод не получается по конструктивным особенностям здания?
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: VYT от 19 декабря 2012, 10:11:21
вм-вечная мерзлота
почитайте всн 84-89,всн26-90,СНиП 2.02.04-88
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: Unlimited от 30 января 2013, 16:44:06
А какие лотки нужно применять в условиях, когда температура опускается ниже 40 градусов?
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: Genpl@nistka от 30 января 2013, 17:51:40
Проектировали вблизи г.Лангепас-я применила лотки по сер.3.006.1-8. (Л300.60.60). Замечаний не было. Сейчас строят.
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: Velik84 от 30 января 2013, 18:05:10
У кого есть опыт проектирования автодоро и площадок в вечной мерзлоте (район проектирования 1-1). И вообще проектирования генпланов. Поделитесь какие нюансы и трудности могут быть.
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: VYT от 30 января 2013, 18:08:06
полутруба диаметром от 1020мм на пескоцементе

Обьединение сообщений: 30 января 2013, 18:09:36

тс 2005 в вмг проектируем
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: Владимир. от 30 января 2013, 22:30:00
Цитата: VYT от 30 января 2013, 18:08:06полутруба диаметром от 1020мм на пескоцементе
1. Не обязательно такая большая. Как и все лотки зависит от количества воды. Вполне можно и 325-720 из некондиционных труб
2. А можно и обычные бетонные, если есть рядом железная дорога, бех неё тяжело доставлять.
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: VYT от 31 января 2013, 00:12:38
минимальная глубина лотка должна быть 40см, при диаметрах 325-720 данное условие не соблюдается!
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: Genpl@nistka от 31 января 2013, 08:43:48
Цитата: Velik84 от 30 января 2013, 18:05:10
У кого есть опыт проектирования автодоро и площадок в вечной мерзлоте (район проектирования 1-1). И вообще проектирования генпланов. Поделитесь какие нюансы и трудности могут быть.

проектировали несколько объектов в районе 1-1, все дороги и площадки выполняли из дорожных плит ПДН (сер. 3.503.1-91) или ПР (ТПР 57-007-85) причем сами заказчики указывали на эти документы. В зависимости от категории дороги и от ТУ на плиты укладывали  двухслойный асфальтобетон.

Обьединение сообщений: 31 января 2013, 08:46:50

А что касается водоотвода, то и заказчики и экспертиза только за открытый водоотвод, посредством ж/б лотков.
Название: Водоотвод в северных районах
Отправлено: marvan от 10 января 2014, 10:47:50
Цитата: Velik84 от 30 января 2013, 18:05:10У кого есть опыт проектирования автодоро и площадок в вечной мерзлоте (район проектирования 1-1). И вообще проектирования генпланов. Поделитесь какие нюансы и трудности могут быть.

могу помочь с вечной мерзлотой )