Форум Генпланистов

Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: poncka123456789 от 29 ноября 2012, 16:33:03

Название: размещение дизельгенератора 88кв 500 л солярки
Отправлено: poncka123456789 от 29 ноября 2012, 16:33:03
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, нормы размещения дизельгенератора мощностью 88кВ с объемом топлива 500 л рядом.

нужны расстояния до жилья, до общественных зданий,  но обязательно со ссылками на нормы

Спасибо за ответы!
Название: размещение дизельгенератора 88кв 500 л солярки
Отправлено: Velik84 от 03 декабря 2012, 12:27:50
СниП II-89-80 табл.1 расстояния от зданий и сооружений в зависимости от степени огнестойкости. Если у вас там солярки куча, то можно прировнять к складу горючего и смотреть по такбице 2 - смотреть ЛВЖ И ГЖ склады до зданий и сооружений. Если ошибаюсь, подправьте
Название: размещение дизельгенератора 88кв 500 л солярки
Отправлено: VYT от 27 декабря 2012, 11:23:59
не в том разделе написал.
         Склады нефти и нефтепродуктов в составе ДЭС, котельных Общественные и жилые здания СНиП 2.07.01-89* Прил.1, табл.2

         ДЭС Здания СНиП 2.07.01-89* Табл.2