Форум Генпланистов

Автодороги, ж/д, конструкции покрытий => Проезды, площадки, дороги => Тема начата: Alex8888 от 02 ноября 2012, 07:33:11

Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Alex8888 от 02 ноября 2012, 07:33:11
Подскажите, какая должна быть площадка у трансформаторной подстанции? Достаточно ли сделать к ней односторонний проезд шириной 3,5м с разворотной площадкой и  отмосткой 1,5 м?
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Djakob от 02 ноября 2012, 09:29:23
Да, обязательное требование со всех сторон 1,5м и у зоны загрузки/подъезда 3м
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Alex8888 от 02 ноября 2012, 10:04:51
Спасибо! Трансформаторы сами тяжолые для установки потребуется грузовая машина-кран, соответственно нужна площадка для таких нужд, и дальнейшего ремонта. А вообще существует ли какая нибудь литература конкретная по данному вопросу?
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Юля от 02 ноября 2012, 12:45:59
Цитата: Djakob от 02 ноября 2012, 09:29:23
Да, обязательное требование со всех сторон 1,5м и у зоны загрузки/подъезда 3м
Насколько я знаю, в СПб требование 3,5 м с 3 сторон.
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Alex8888 от 02 ноября 2012, 13:20:40
Цитата: Юля от 02 ноября 2012, 12:45:59
Цитата: Djakob от 02 ноября 2012, 09:29:23
Да, обязательное требование со всех сторон 1,5м и у зоны загрузки/подъезда 3м
Насколько я знаю, в СПб требование 3,5 м с 3 сторон.

Подскажи номер документа?
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Юля от 02 ноября 2012, 13:26:25
документ не знаю, такое бывает требование при согласовании рабочки в Электрических сетях
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Alex8888 от 02 ноября 2012, 14:10:59
Значит пойду к электрикам! Они точно должны знать!
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Djakob от 02 ноября 2012, 14:37:59
Цитата: Юля от 02 ноября 2012, 12:45:59
Цитата: Djakob от 02 ноября 2012, 09:29:23
Да, обязательное требование со всех сторон 1,5м и у зоны загрузки/подъезда 3м
Насколько я знаю, в СПб требование 3,5 м с 3 сторон.
свои проекты в СПб имено 1,5 с трех сторон и 3 с одной, но чаще вплотную к проезду делаю (если найду выложу) :scratch_ones_head:
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: ИИррииннаа от 02 ноября 2012, 17:03:42

Еще посмотрите:-Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ и
-ПУЭ
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Alex8888 от 06 ноября 2012, 06:06:18
Цитата: Djakob от 02 ноября 2012, 14:37:59
Цитата: Юля от 02 ноября 2012, 12:45:59
Цитата: Djakob от 02 ноября 2012, 09:29:23
Да, обязательное требование со всех сторон 1,5м и у зоны загрузки/подъезда 3м
Насколько я знаю, в СПб требование 3,5 м с 3 сторон.
свои проекты в СПб имено 1,5 с трех сторон и 3 с одной, но чаще вплотную к проезду делаю (если найду выложу) :scratch_ones_head:
Спасибо! за инфу, я все понял!
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: vargrah от 06 ноября 2012, 06:20:48
Учитывая, что типов ТП куча, лучше всего достать электрика, который даст вам проект ТП. Недавно размещал ТП ларькового типа фактически состоящую из двух тп. и подъезды шириной 3,5 м со стороны входов пришлось предусматривать с двух сторон.
Поэтому разговаривать что с одной, двух или трёх сторон - не есть правильно. Со стороны входа в тп - 1,5 метра, со стороны выкатки трансформатора - 3,5 м. всё.
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Djakob от 06 ноября 2012, 08:31:37
Цитата: vargrah от 06 ноября 2012, 06:20:48
Учитывая, что типов ТП куча, лучше всего достать электрика, который даст вам проект ТП. Недавно размещал ТП ларькового типа фактически состоящую из двух тп. и подъезды шириной 3,5 м со стороны входов пришлось предусматривать с двух сторон.
Поэтому разговаривать что с одной, двух или трёх сторон - не есть правильно. Со стороны входа в тп - 1,5 метра, со стороны выкатки трансформатора - 3,5 м. всё.
согласен! :yes:  того же мнения..
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Timon_3D_Union от 12 сентября 2013, 16:53:45
Здрасте! А про пожарные проезды вокруг бктп слышали? Мне Гип втирает, что вокруг БКТП должен быть обеспечен круговой объезд...
не верится
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Denis_Che от 12 сентября 2013, 16:59:43
А с чего? отступ 5м от проезда и хватит.
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: skagozin от 12 сентября 2013, 17:20:50
ПУЭ 7-е издание п.4.2.131


По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.

Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.

Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).

(4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 - В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:  16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V. и т.д.)
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Veter от 14 сентября 2014, 20:29:37
Добрый день.
По всему форуму часто пишут, что вокруг ТП должна быть отмостка 1.5 м и со стороны выгрузки- 3 м.


А где об этом  в нормативах сказано ? В ПУЭ ничего такого нет
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Denis_Che от 14 сентября 2014, 22:48:07
это скорее нормы эксплуатации
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Сергей Алекс от 15 сентября 2014, 11:14:09
Цитата: skagozin от 12 сентября 2013, 17:20:50
ПУЭ 7-е издание п.4.2.131


По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.

По пожарной безопасности лучше обращаться к СП 4.13330.2013. Там требования более жесткие и для пожарников именно СП 4 считается более важным документом, нежели ПУЭ.
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Veter от 15 сентября 2014, 11:35:32
Сергей, спасибо за ПУЭ, но я спрашиваю про расстояние-отмостку, о которой здесь часто пишут -1.5 м с трех сторон и 3 м.со стороны погрузки.
Это к пожарным требрваниям не имеет отношение
Название: Площадка для трансформаторной подстанции
Отправлено: Марина от 16 сентября 2014, 10:42:59
Veter, в пособии к СНиП 2.02.01-83, п. 3.182. написано: "Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи. На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м.
Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м.
Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки."
А со стороны въезда - это пандус с коэффициентом уклона 0,01 (10 промилле), поэтому смотрите как там у Вас получится.