Подскажите пожалуйста какое расстояние д.б. между эстакадой с паропроводом до здания размещения турбины, и в каком норм. документе это прописано ?
Делаю посадку здания в котором будет размещаться турбина, рядом проходит эстакада с паропроводом, изночально отступила 8 м., а ГИП беспокоится что этого расстояния будет недостаточно!!! На производстве распологается анологичное здание от него до этой же эстокады 13м., а у меня мах.10 м. выходит. Погрязла в нормах ,ничего не могу найти :cray:
Цитата: kris85 от 07 июня 2012, 16:48:38
Подскажите пожалуйста какое расстояние д.б. между эстакадой с паропроводом до здания размещения турбины, и в каком норм. документе это прописано ?
Делаю посадку здания в котором будет размещаться турбина, рядом проходит эстакада с паропроводом, изночально отступила 8 м., а ГИП беспокоится что этого расстояния будет недостаточно!!! На производстве распологается анологичное здание от него до этой же эстокады 13м., а у меня мах.10 м. выходит. Погрязла в нормах ,ничего не могу найти :cray:
Пока ответа не знаю. Чем ты руководствовалась отступая на 8-10 не понятно? Мы паром ходили и не посредственно по зданию, и над зданием! Так что ты вводишь меня в ступор.... Начнем вот с чего! Эстакада паропровода из металла я так понимаю? Дай параметры здания с турбиной (категорию пр-ва, степень огнестойкости, и класс конструктивной пожарной опасности) - потом посмотрим...
Цитата: Бугор от 08 июня 2012, 08:45:42
Цитата: kris85 от 07 июня 2012, 16:48:38
Подскажите пожалуйста какое расстояние д.б. между эстакадой с паропроводом до здания размещения турбины, и в каком норм. документе это прописано ?
Делаю посадку здания в котором будет размещаться турбина, рядом проходит эстакада с паропроводом, изночально отступила 8 м., а ГИП беспокоится что этого расстояния будет недостаточно!!! На производстве распологается анологичное здание от него до этой же эстокады 13м., а у меня мах.10 м. выходит. Погрязла в нормах ,ничего не могу найти :cray:
Пока ответа не знаю. Чем ты руководствовалась отступая на 8-10 не понятно? Мы паром ходили и не посредственно по зданию, и над зданием! Так что ты вводишь меня в ступор.... Начнем вот с чего! Эстакада паропровода из металла я так понимаю? Дай параметры здания с турбиной (категорию пр-ва, степень огнестойкости, и класс конструктивной пожарной опасности) - потом посмотрим...
Руководствовалась просьбой ГИПа , в нормах ничего не нашла.........,отступила по max ,а он пережиает ,что и этого не хватит! Вот и я в ступоре!!!
Опоры эстакады- железобетон, труба -металл.
Степень огнестойкости- II
Класс констр.пож.опасности - СО
Категория пр-ва- Г
Уровень ответственности - II
Большое спасибо за помощь!
В СНиПе "Тепловые сети" приводятся разрывы для жилых и общественных зданий. Соответственно от диаметра и давления в сети идет разбежка разрывов. А вот до производственных мы можем уточнить непосредственно у самих специалистов по этим сетям
тут:
И когда все разузнаете, отпишитесь пожалуйста здесь о результатах.
Хорошо. Спасибо !