Форум Генпланистов

Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: Julia от 25 апреля 2012, 18:35:09

Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Julia от 25 апреля 2012, 18:35:09
на предварительной схеме генерального плана  Архитекторы предложили посадку Тп  в двух метрах от производственного корпуса, не могу вспомнить, т.к. давно не занималась промом, расстояния норматавне есть на посадку?
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: Марина от 25 апреля 2012, 19:53:49
Цитата: Julia от 25 апреля 2012, 18:35:09
на предварительной схеме генерального плана  Архитекторы предложили посадку Тп  в двух метрах от производственного корпуса, не могу вспомнить, т.к. давно не занималась промом, расстояния норматавне есть на посадку?


Посмотрите в ПУЭ (правила устройства электроустановок). А вообще санитарная зона ТП 20 м.
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: Julia от 25 апреля 2012, 21:06:39
Спасибо большое:)
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: Владимир. от 26 апреля 2012, 08:12:19
Цитата: Julia от 25 апреля 2012, 18:35:09
расстояния норматавне есть на посадку?
КОнечно. ФЗ 123 и СП4
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: Лина от 26 апреля 2012, 08:20:23
 
ЦитироватьА вообще санитарная зона ТП 20 м.
А где об этом можно прочитать, потому что, насколько я знаю, санзону от ТП расчитывают
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: Марина от 26 апреля 2012, 08:47:52
Цитата: Лина от 26 апреля 2012, 08:20:23
А где об этом можно прочитать, потому что, насколько я знаю, санзону от ТП расчитывают
Электрик сказал, сослался на ПУЭ. Позже просмотрю ПУЭ сама, давно туда не заглядывала.
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: nasy_a от 26 апреля 2012, 10:24:02
ПУЭ п.4.2.132 "ПО условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3м от зданий I, II и III степеней огнестойкости и 5м от зданий IV и V степеней огнестойкости."
Я еще учитываю требования по противопожарным разрывам. Это для пром.предприятий

Также можно ТП выполнить пристроенной к зданию.
Название: на каком расстоянии от здания распоалгается ТП?
Отправлено: Лина от 26 апреля 2012, 11:52:26
 12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
СП 42.13330.2011 Но это речь о жилых и общественных...
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: светлана кирилловна от 13 июля 2012, 11:29:33
Добавлю для справки ссылку на нормативный документ С-Петербурга:
п.6.11, Таблица 6.1, ТСН 30-306-2002
"Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга"
Минимальные расстояния до световых проемов, м
Трансформаторные подстанции закрытого типа напряжением:
до 10 кВ - 6м до окон жилых и нежилых зданий;
110 кВ (при мощности 2  630 кВА) - 12м до окон жилых и нежилых зданий
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Владимир. от 13 июля 2012, 15:53:29
Цитата: Anton от 13 июля 2012, 14:00:15
СП 42.13330.2011
1. Повтор.
2. Было ж написано, для производственного корпуса. А это в чистом виде СП 4.13130.2009
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: VYT от 24 февраля 2013, 22:56:27
Цитата: Марина от 25 апреля 2012, 19:53:49
Посмотрите в ПУЭ (правила устройства электроустановок). А вообще санитарная зона ТП 20 м.
причем сз .речь не о жилье
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Thervin от 17 апреля 2013, 09:36:19
Здравствуйте.
Подскажите регламентируется ли чем-то расстояние от ВРУ до здания (здание проходной)?
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Бугор от 17 апреля 2013, 09:37:38
Цитата: Thervin от 17 апреля 2013, 09:36:19
Здравствуйте.
Подскажите регламентируется ли чем-то расстояние от ВРУ до здания (здание проходной)?
А что за ВРУ?
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Thervin от 17 апреля 2013, 09:45:46
Не уверена что сама понимаю конкретику. Может файл поможет.

Проблема собственно в том, что электрику сделали на голой топооснове и теперь ВРУ сидит на здании КПП, и это здание мне вероятно надо сдвинуть, но так чтоб от ворот оно уползло недалеко, иначе теряется смысл.
Или оно (ВРУ) может устанавливаться внутри здания КПП, навскидку?

Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Владимир. от 17 апреля 2013, 09:54:51
Цитата: Thervin от 17 апреля 2013, 09:45:46Или оно (ВРУ) может устанавливаться внутри здания КПП
Может
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Thervin от 17 апреля 2013, 09:55:35
Тогда сделаем вид что все так и должно быть. Попробуем по крайней мере)
Спасибо.
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: светлана кирилловна от 17 апреля 2013, 10:41:49
ПУЭ
п.4.2.132 "ПО условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3м от зданий I, II и III степеней огнестойкости и 5м от зданий IV и V степеней огнестойкости."
Также можно ТП выполнить пристроенной к зданию.
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Владимир. от 17 апреля 2013, 11:42:55
Цитата: светлана кирилловна от 17 апреля 2013, 10:41:49ПУЭ п.4.2.132
ПУЭ не отменяет СП 4.13130
Название: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: PozitiFF от 17 апреля 2013, 12:11:23
Цитата: Владимир. от 17 апреля 2013, 11:42:55
ПУЭ не отменяет СП 4.13130
и 123-ФЗ
Название: Re: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Veter от 28 октября 2020, 18:07:26
Подскажите, пожалуйста, какое расстояние применять в такой ситуации: проектируется ТП и проектируется гараж, в состав которого входит склад для оборудования и комната отдыха с с/у. К какому типу относить такой гараж? Брать расстояние по табл. СП 4.13130? Как от произво(ТП)до обще-админ (гараж)?
Название: Re: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Veter от 28 октября 2020, 18:12:51
Еще не понятно, для каких случаев использовать ПУЭ, если такие расстояния в 3 и 5 метрах (из ПУЭ) нет ни для общественных, ни для производственных зданий по СП.4.13130 (там намного большие расстояние). 

п.4.2.132 "ПО условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3м от зданий I, II и III степеней огнестойкости и 5м от зданий IV и V степеней огнестойкости."
Название: Re: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Котофея от 29 октября 2020, 13:45:34
Цитата: Veter от 28 октября 2020, 18:07:26Подскажите, пожалуйста, какое расстояние применять в такой ситуации: проектируется ТП и проектируется гараж, в состав которого входит склад для оборудования и комната отдыха с с/у. К какому типу относить такой гараж? Брать расстояние по табл. СП 4.13130? Как от произво(ТП)до обще-админ (гараж)?
Смотрите по таблице 3 СП4. Кроме того, учитывайте охранную зону ТП по постановлению Правительства №160 (скорее всего у вас 6 или 10 кВ, там охранка 10 метров).
Название: Re: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Veter от 29 октября 2020, 16:14:41
Спасибо за ответ. 
Но если это территория общественного парка, а не пром территория, я все равно беру по табл. 3 СП4?
И все таки для чего ПУЭ, в котором сказано 3 и 5 метра от ТП?, если охранная зона больше, согласно СП4 расстояния тоже значителньо больше от ТП.
Название: Re: на каком расстоянии от здания располагается ТП?
Отправлено: Veter от 29 октября 2020, 18:09:27
Под табл 3 Сп4. сказано :
"6.1.3 Расстояние между зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф5 не нормируется при выполнении одного из следующих условий:
а) для двух и более зданий III и IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0, С1, С2 и С3, если сумма их площадей застройки не превышает допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130, считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса конструктивной пожарной опасности здания, при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники;" 

Когда иду в СП 2.13130 и беру низшею категорию А, клас IV то получается площадь отсека 75 м**. Но под ** принимаются мобильные здания. То есть по мобильным зданиям минимальная площадь отсека принимается или это относится только к мобильным ? не понятно