Помогите пожалуйста, пришли замечания по генплану ДНТ в разделе электроснабжение(в акте написанно что будет использован дизель генератор) как грамотно написать об этом? в ДНТ 71 участок, :search:
Обьединение сообщений: 22 апреля 2012, 17:44:07
7. Электроснабжение
Примерный перечень и мощность электрооборудования на участках, предназначенных для дачного строительства, в домах и хозяйственных постройках в расчете принят следующим:
- электроплита - 5 кВт,
- электроинструмент - 2 кВт,
- освещение - 1,5 кВт,
- электроприборы - 2 кВт.
Потре"редиска"емая мощность на каждый участок -15 кВт. Суммарная - на все участки ДНТ 71x15 = 1065 кВт
Предусматривается наружное освещение. Электроснабжение отдельных участков необходимо выполнить по воздушным линиям 0,4 кВ, согласно правилам устройства электроустановок. Защита от токов короткого замыкания и перегрузок по линиям высокого и низкого напряжения обеспечивается устройствами защиты КТП (обязательное условие комплектования трансформаторной подстанции).
Воздушные линии выполняются алюминиевым проводом расчетного сечения по столбам. Электроснабжение участков выполняется напряжением 220 В (нуль, фаза).
Предусматривается наличие защитного заземления для электроплит, электроинструмента, электронного оборудования, а также учет расхода электроэнергии по участкам электросчетчиками.
Защита от короткого замыкания и перегрузок на участках выполняется согласно норм и правил устройства электроустановок защитными автоматами.
Для защиты от шума, возникающего от работы трансформаторной подстанции предусматривается возведение отдельного сооружения. Такое сооружение может быть выполнено из кирпича или бетона и установлено на отдельном фундаменте, не связанном с фундаментом трансформатора. Любые щели в конструкции окон, дверей, стен, вентиляционных каналов должны быть исключены. Для снижения звукоотражения от стен и потолка последние оснащаются звукопоглощающей облицовкой из стекловолокнистых материалов.
Вентиляционные проемы и отверстия должны находиться в верхней части сооружения и обработаны звукопоглощающими материалами.
у меня вопрос по мощности.... 1 МВт....
есть понижающие коэфф. на то, что ОДНОВРЕМЕННО! все всё включать НИКОГДА не будут....