Попала я в ситуацию...
Выполняла ППТ, территория коттеджного поселка вблизи газопровода высокого давления, изначально спросила заказчика и работодателя о том, каким образом они собираются строить жилье в зоне, на что получила ответ "у нас все схвачено, документы будут, строить можем в 25-ти метрах от ГВД", я удивилась и продолжила работу ожидая документов.
Итог печален...в администрации ППТ зарубили именно из-за близкого расположения ГВД...еще не выяснила что там за волшебную бумажку они хотели предоставить :blink: Может быть заказчик просто спутал охранную зону с ССЗ...
Но суть в следующем, теперь они очень просят меня найти лазейку и сократить ССЗ с 200 метров до 50 :blink:
Как это сделать, я даже не представляю...даже при смене категории участка газопровода мы выигрываем 50% (хотя это сделать, наверное, нереально на существующей сети). Сталкивался ли кто-то с подобным? Можно ли как-то защитить газопровод? Или получить разрешение какое-то от владельцев или сан-эп надзора?
Добрый день.
Я сталкивался с подобным под питером. Абсолютно теже условия.
Сократить зону до 50 м никогда не получиться, пока не перенесут трубопровод.
У нас реально даже кольцевую двигали из-за пересечения с подобным.
По законодательству эта земля владельца но делать на ней ничего нельзя.
Да же топосьемку ближе чем на 20 делать без разрешения нельзя.
Я описывал ситуацию на форуме.