Форум Генпланистов

Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: green-morning от 02 октября 2011, 21:42:20

Название: Пожарный проезд к трёхэтажному односекционному жилому дому
Отправлено: green-morning от 02 октября 2011, 21:42:20
Из технического регламента о требованиях пожарной безопасности:
Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям
1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.
17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Вопрос: возможно ли ограничиться проездом для пожарной техники с одной стороны трехэтажного односекционного жилого дома? Габаритные размеры дома - 19х28 м.  Проезд со стороны главного фасада на расстоянии 5,5 метров от стены здания.
Квартиры ориентированы во все 4 стороны, соответственно. Может кто уже сталкивался с проектами малоэтажных односекционных домов и может подсказать.
Название: Re: Пожарный проезд к трёхэтажному односекционному жилому дому
Отправлено: Марина от 03 октября 2011, 07:30:14
 Ст. 67 того же технического регламента:
3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:
1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;
2) двусторонней ориентации квартир или помещений;
3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.
  Пункт 1 части 1: с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей).
Вот как-то так.
Название: Re: Пожарный проезд к трёхэтажному односекционному жилому дому
Отправлено: green-morning от 03 октября 2011, 12:21:57
В том -то и дело, что у меня получается пункт 1 часть 2 - односекционный жилой дом, на который насколько я понимаю пункт 3 не распространяется. Но - меньшей этажности. Каждая квартира ориентирована в одну их четырех сторон. Получается, надо руководствоваться пуктом 1 частью 2 - проезд со всех 4 сторон. Но как тогда быть с пунктом 17 о меньшей этажности жилых зданий - до трех этажей включительно - и возможностью предусматривать проезд на расстоянии не более 50 метров?

Спасибо за ответ)
Название: Re: Пожарный проезд к трёхэтажному односекционному жилому дому
Отправлено: Марина от 03 октября 2011, 12:50:34
Мне кажется, что по этажности Ваш дом проходит, т.е нет необходимости кольцевать дорогу вокруг дома. Но если кто-то будет настаивать на дороге можно просто укрепить щебнем полосу для заезда пожарной машины по той стороне фасада, где Вам не хочется прокладывать дорогу (если, конечно, там есть место).

Название: Re: Пожарный проезд к трёхэтажному односекционному жилому дому
Отправлено: green-morning от 04 октября 2011, 10:42:02
Спасибо за участие) Полосы там не будет возможности предусмотреть, тогда бы и вопроса не было, участок всего 11 соток. Посоветовались со знакомым пожарником, сказал, что делайте проезд на расстоянии не более 50 м, просто как к трехэтажному дому. Но что скажет другой пожарник при приёме дома это уже вопрос)
Название: Re: Пожарный проезд к трёхэтажному односекционному жилому дому
Отправлено: Интересно от 01 января 2012, 13:32:49
Здравствуйте!
Я живу в деревне. Сосед перегородил пожарный проезд между моим участком и своим. Поскольку он работает в городской администрации, то моментально этот проезд перестал быть пожарным, стал "землями администрации" и был оформлен в собственность.


Собственно вопрос: через сколько метров в сельских населенных пунктах должны быть организованы пожарные проезды? Насколько мне известно, в садоводческих товариществах - каждые 400 метров. А как с поселениями? Какой документ регламентирует этот вопрос?


Спасибо.