Форум Генпланистов

Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: ТамараГот от 17 августа 2011, 05:15:59

Название: противопожарное расстояние от котельной до промпредприятий?
Отправлено: ТамараГот от 17 августа 2011, 05:15:59
подскажите, пожалуйста
Название: Re: противопожарное расстояние от котельной до промпредприятий?
Отправлено: Sвета от 17 августа 2011, 07:35:22
Про СЗЗ котельной обсужделось тут: http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=307.0 может, поможет...
Название: Re: противопожарное расстояние от котельной до промпредприятий?
Отправлено: ТамараГот от 17 августа 2011, 08:25:07
спасибо!)
Название: противопожарное расстояние от котельной до промпредприятий?
Отправлено: PozitiFF от 11 мая 2012, 11:03:54
Подскажите, кто сталкивался расстояние от котельной, она же дизельная в составе склада до станции отчистки канализационных стоков (но не с нефтью и нефтепродуктами), сам взял по степени огнестойкости с перестраховкой порядка 18 метров, теперь задумался, а правильно ли
Название: противопожарное расстояние от котельной до промпредприятий?
Отправлено: mitt от 12 мая 2012, 15:13:58
PozitiFF котельная в составе склада дизтоплива? Если это действительно так, то можно посмотреть СНиП 2.11.03-93

2.1. Минимальные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами до других объектов следует принимать по табл. 2.

9. Очистные канализационные сооружения и насосные станции не относящиеся к складу - минимальное расстояние 40м.