Доброго времени суток, коллеги!
по генплану возникла ситуация : снаружи здания на крылечке есть только площадка одна, 150 мм от земли, я думаю, что нет такого требования - снаружи обязательно устраивать минимум 3 ступени (городить три по 50 мм)- как внутри здания есть требования безопасности при эвакуации?
В СНиП 21-01-97* звучит так: 6.28* В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
Но по ФЗ - Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.
наружу мы вышли, эвакуация по идее закончилась, а дальше можно одну ступень 150 мм?
достаточно выхода на площадку крылечка и "спрыгивания" на 150 мм? в случае необходимости, для ММГ (инвалидов) - небольшой пандус?
Спец по ПБ утверждает что нужно три ступени. Можно ли обосновать нормативно, что снаружи достаточно одной ступени 150 мм - ,, как думаю, многие из нас и делали?
по СНиП 31-06-2009 п.3.5.
3.5. Отметка пола помещений у входа в здание должна быть, как правило, выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м.
Допускается принимать отметку пола у входа в здание менее 0,15 м (в том числе и заглубление ниже отметки тротуара) при условии предохранения помещений от попадания осадков.
Цитата: akrel от 03 августа 2011, 13:26:13
по СНиП 31-06-2009 п.3.5.
3.5. Отметка пола помещений у входа в здание должна быть, как правило, выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м.
Допускается принимать отметку пола у входа в здание менее 0,15 м (в том числе и заглубление ниже отметки тротуара) при условии предохранения помещений от попадания осадков.
По моему, это немного не то - пол принят на 150 мм выше тротуара снаружи. Выходим на крыльцо - перед нами площадка, отметка которой совпадает с отметкой пола +-0,000, тротуар - на 150 мм ниже.
Вопрос - как нормативно обосновать что с площадки не должно быть обязательно трех ступеней, а достаточно просто шагнуть на тротуар.
"В полу на путях эвакуации......". А в данном случае - это крыльцо, а не пол (это вообще по большому счету площадка). И потом, будет же пандус. Много раз при таких спорных ситуациях просто меняли название площадок, зданий и пр. и не возникало никаких проблем. Тем более мой начальник мастер по игре со словами. Он играючи доказывает, что прав.
Цитата: Марина от 03 августа 2011, 13:45:49
"В полу на путях эвакуации......". А в данном случае - это крыльцо, а не пол....
а пол бывает мужским или женским, а крыльцо - среднего рода, поэтому логично, что ступени не нужны?:)
а если без шуток - пандус делать если нужно обеспечить доступ для ММГ (инвалидов)-это понятно, а вопрос про обычных людей и нормативы :)
Как бы Ваш начальник обосновал то, что три ступени делать не нужно? [cut]Он, наверно, татарин? Они хитрые :) Терпеть не могу татар! :blush2: Дайте его сотовый?:)[/cut]
Мос, согласна с Мариной однозначно, нигде же не написано, что крыльцо должно быть не менее 3-х ступеней....если не запрещено - значит разрешено...
Цитата: Лина от 03 августа 2011, 13:53:48
Мос, согласна с Мариной однозначно, нигде же не написано, что крыльцо должно быть не менее 3-х ступеней....если не запрещено - значит разрешено...
А если крыльцо крытое?) Веранда - уже пол?) Меня просто теребят туда сюда пожарный, заказчик и архитектор - фантазировать начали, что народ выскакивает такой и прям сыпется падая на тротуар)
я не хочу три вариант ГП делать -с пандусом, с тремя ступенями, с одной ступенью :) Хочу нормативно обосновать, что не надо - моя основная мысль, что открыв дверь - мы вышли
наружу, т.е. эвакуация обеспечена, далее наружная "лестница" из одной ступени - точнее на тротуар сразу. Все! И экономия материалов, и (вроде бы) требования не нарушаем
Мой начальник не татарин. Просто он себя считает очень умным. Я стараюсь обращаться к нему как можно реже, т.к. каждый его ответ часовая лекция. С ним проще согласиться, чем спорить.
Крыльцо - это не лестница и не пол. Если это крытое крыльцо - тогда -это тамбур, а если это веранда - тогда другой вопрос. Но даже если это веранда, можно сделать крыльцо и обойтись без ступеней. :yes:
Вообще пожарник странный и странный снип смотрит, наши пожарники давно СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» читают. (хотя там тоже про 45 см есть)
Крыльцо - Пристройка при входе в дом в виде площадки с лестницей (иногда под навесом).
а у вас получается даже не крыльцо а площадка перед входом...
Цитата: Лина от 03 августа 2011, 14:28:13
Крыльцо - Пристройка при входе в дом в виде площадки с лестницей (иногда под навесом).
а у вас получается даже не крыльцо а площадка перед входом...
Это понятно - "
на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см". Т.е. нужно доказывать, что за наружной дверью путь эвакуации кончился и перепад (не важно ступени или крыльцо-тротуар) 15см допустим.С ГИПом пошли в дискуссии - вспомнили про ширину простенков в балконах и лоджиях -что там 1,2 метра от проема считается безопасной зоной - недосягаемой для опасных факторов пожара :scenic:
Значит, выбегаю я на площадку (она у меня 1,5 м), отбегаю на 1,2 м и на оставшихся 30 см площадки стою в безопасности и начинаю отмечать свой второй день рождения :clapping:
Я все к тому, что эвакуация НАРУЖУ, а площадка перед входом это и есть "НАРУЖА" - следовательно путь эвакуации закончен...а если это не помещение то и перепад 45 см тут непричем... :scratch_ones_head:
Цитата: Лина от 03 августа 2011, 14:44:02
Я все к тому, что эвакуация НАРУЖУ, а площадка перед входом это и есть "НАРУЖА" - следовательно путь эвакуации закончен...а если это не помещение то и перепад 45 см тут непричем... :scratch_ones_head:
Идет эвакуация, тамбур горит, а я выхожу на площадку и "щаслив"?) дверь постоянно открывается, другие бегут, дым огонь, паника :spiteful:
Цитата: Мос от 03 августа 2011, 14:51:34
Цитата: Лина от 03 августа 2011, 14:44:02
Я все к тому, что эвакуация НАРУЖУ, а площадка перед входом это и есть "НАРУЖА" - следовательно путь эвакуации закончен...а если это не помещение то и перепад 45 см тут непричем... :scratch_ones_head:
Идет эвакуация, тамбур горит, а я выхожу на площадку и "щаслив"?) дверь постоянно открывается, другие бегут, дым огонь, паника :spiteful:
Т.Е. если сделать 3 ступени то все - наступила безопасность....а то что я наруже - еще не значит что я в безопасности??? Ну тогда надо во всех снипах писать что ступеней на входе должно быть не менее 3....
"Идет эвакуация, тамбур горит, а я выхожу на площадку и "щаслив"?) дверь постоянно открывается, другие бегут, дым огонь, паника" - это уже эмоции. А про 45 см. сказано внутри здания.
Я раньше тоже все пропускала через себя, представляла как я буду проходить по тому, что я "напроектировала". Но потом это прошло, остались только нормы. И теперь я трачу гораздо меньше нервов, просто показываю конкретные пункты в нормативных документах. А если там что-то не прописано, так это не моя вина. Как было написано выше, что не запрещено, то разрешено.
В общем, коллеги - коллективным разумом останавливаемся на том, что эвакуация обеспечена при пересечении двери наружного выхода. Дальше - не запрещено делать одну ступень 150 мм. Падает там кто-то или нет -уже не важно и нигде не указано требование делать три ступени.
Всем спасибо! :) [cut]Веселое обсуждение получилось[/cut]
Не ступенька, это площадка перед входом!!! у лестницы есть ступени, ступень состоит из проступи и подступенка. (У тебя проступь 1,5м?) Площадка перед входом делается, чтобы была возможность человеку (а также МГН) полностью выйти на площадку, и дальше уже решать куда ему деться, преодолеть 15 см, или спустится по пандусу. ИМХО
да и 1,5 м делается в основном потому, что входная площадка должна быть 1,5 ширины двери - для удобства открывания)
Здравствуйте, вопрос на счет ступеней.
Проектируеп поселок вахтового типа в Красноярском крае, уличные ступени заложены сборно-монолитные, заказчик отказывается их вести или монолитить, хочет металлические. Уличных лестниц много.... поселок состоит из терасс. Можно ли заменить лестничные маршы на металл, просто обычно уличные лестницы бетонные ... и может есть какая то норма что низя делать металл на улицах????
Думаю, нет. Это вопрос конструктива и эксплуатации
Крыльцо - это площадка с лестницей. Лестница 3-го типа по 123-ФЗ Тех регламент ПБ. Для лестницы должен быть быть соблюден уклон, ширина ступени, высота проступи. Лестница не может иметь менее 3 ступеней.
По эвакуации: Расчеты времени эвакуации заканчиваются на наружной двери, считая что человек находится в безопасной зоне. Но если представить что снаружи будет высокая площадка с лестницей ширной 50 см, в данном случае может возникнуть затор на выходе из помещения в следствии накопления на площадке людей. Таким образом отсуда следует, что даже за пределами путей эвакуации надо выполнять РАЗУМНЫЕ требования. А ступенька высотой 15 см ну никак не повлияет на быструю и безопасную эвакуацию людей. Так мы еще дойдем до того, что пожарники нас будут заставлять дорогу около здания грейдеровать, что бы не дай бог кто-то запнется.