Подскажите, кто-нибудь проходил экспертизу по расхдодному складу нефтепродуктов? Насколько обязательным является ВУП СНЭ-87, если это не крупная нефтебаза, а всего лишь расходный склад на территории локомотивного депо? Статус ВУП СНЭ-87 - действующий, но в Минюсте он не зарегистрирован. И в аннотации написано, что для предприятий министерства нефтеперерабатывающей промышленности. А экспертиза вменяет его! А нормы там оч. жесткие.
ВУП СНЭ-87 распространяется для проектирования сливо-наливных эстакад на территории НПЗ и предприятий нефтехимической промышленности. Расходный склад предприятия, так же как и нефтебаза- это объект хранения нефтепродуктов и никак к этому не относится, его проектирование ведется в соответствии с СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродутков" глава 10 "Особенности проектирования расходных складов нефтепродуктов предприятий".
спасибо огромное за ответ, результат екатеринбургской гос экспертизы сообщу :-)
А кто сталкивался с "Площадкой для хранения ГСМ" на ну совсем небольшое кол-во материалов (2-3) куб. м. в таре. Необходимо ли предусматривать какие то особые мероприятия, как то
замкнутое обвалование или ограждающую стену из негорючих материалов высотой до 0,5 м и т.п.?
Совсем небольшой объем, хотелось бы избежать, по возможности, какие то мероприятия. Плиз, хелп :scratch_ones_head:
СНиП "Склады нефти и нефтепродуктов" тебе в помощь, раздел Расходные склады.
В СП 4.13130 тоже есть нормы по расходным складам ))
В общем, избежать не получится, скорее всего. У кого есть чертежи площадки под расходные ГСМ (обвалование, борты, ограждение) поделитесь, пожалуйста? :blush2:
Цитата: Руслан от 12 февраля 2014, 09:11:33ограждающую стену
Из бордюра, высотой 150мм.
А какая - то гидроизоляция нужна? У меня на площадке покрытие - бетонные плиты. Нужно часть отвести под площадку ГСМ, какие могут быть подводные камни?
Просто сделать бетонный борт на 15 см? Ограждение требуется? Пром площадка сама ограждена. Повторюсь, изоляция плит?
Коллеги, столкнулс я с такой ситуацией: имеем промышленный объект с расходным складом ЛВЖ менее 300м3 и сливную площадку для автоцистерн.
Согласно СП4, табл.4 расстояние от склада до здания - 12м, табл. 21 расстояние от склада до сливоналивной площадки - 10м, табл. 22 расстояние от сливоналивной до края проезжей части предприятия - 9м.
Вопросы:
1) Можно ли сократить или вообще убрать разрывы между сливоналивной и расходным складом, на что ссылаться, если таковые нормы есть?
2) Можно ли сократить или вообще убрать разрывы между сливоналивной и проездом, на что ссылаться, если таковые нормы есть?
Цитата: Djakob от 18 февраля 2014, 13:10:51на что ссылаться, если таковые нормы есть?
Нормы сам привел выше.
Нормы на отступление от норм, естественно, нет.
Иногда делали так, что слив не выделяли. Сделали подъезд к резервуарам, а на них "висит" сливное устройство. Проходило, но не факт, что пройдет следующий раз
Владимир, спасибо!