Форум Генпланистов

Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: Рябина от 20 июля 2011, 14:35:32

Название: Противопожарный проезд к автоцентру
Отправлено: Рябина от 20 июля 2011, 14:35:32
С 2-х или 4-х сторон нужен противопожарный проезд и может ли автодорога 2 или 3 категории являться таковым проездом, если от нее до стены здания 8 метров?
Название: Re: Противопожарный проезд к автоцентру
Отправлено: Max от 20 июля 2011, 14:55:57
Может конечно является таким проездом. Если высоту удовлетворяет.
Можно и с 2-х но только не забывайте про тупиковые развороты и протяженность их.
Ширина  х длинна здания ? Проезд с торцов все таки будет. Ведь от границы вы все равно отступаете минимум 3м.
или больше в зависимости от красных границ и их условий.
п.с. схемка помогла понять ситуацию.
Название: Re: Противопожарный проезд к автоцентру
Отправлено: Рябина от 20 июля 2011, 15:06:36
Длина более 50м, с других 3х сторон проезд есть, и с 4-й есть, но делается пристройка тем самым закрывает проезд, а через 8 м идет уже автодорога
Название: Re: Противопожарный проезд к автоцентру
Отправлено: МосМодер от 20 июля 2011, 15:42:49
Цитата: Рябина от 20 июля 2011, 15:06:36
Длина более 50м, с других 3х сторон проезд есть, и с 4-й есть, но делается пристройка тем самым закрывает проезд, а через 8 м идет уже автодорога
Насколько помню -между противопож. проездом и зданием не должно быть препятствий - рядовой посадки деревьев, ограждения и тп.


Если забора нет  и у Вас проезды соединяются с дорогой -то проблем не вижу.
Название: Re: Противопожарный проезд к автоцентру
Отправлено: Бугор от 21 июля 2011, 09:53:02
Цитата: Рябина от 20 июля 2011, 15:06:36
Длина более 50м, с других 3х сторон проезд есть, и с 4-й есть, но делается пристройка тем самым закрывает проезд, а через 8 м идет уже автодорога
Хватит на пальцах общаться. Сбрось картинку, и покажем и расскажем...