Форум Генпланистов
Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: Victor от 15 июля 2011, 08:11:03
Добрый день! Помогите расчитать потребление электроэнергии Торгового Комплекса общей площадью 64 000 кв. м. При стандартном расчете получается 6,4 МВт (СП 31-110-2003 таб. 6.14). Если брать за основу запрашиваемые мощности торговых сетей (гипермаркет продукты, гипермаркет стройматериалов, фуд-корт) получается с учетом остальных не более 3 МВт. Подскажите на практике есть какие-то данные. Желательно с примерами расчетов. Чтобы на экспертизе можно было доказать.
ТЦ площадью общ. 30 тыс. кв. м
Это только по гипермаркету, а так в здании 3 эт., расчет для каждой составляющей- боулинг, бутики, бытовая техника. Там примерно 200-900 кВт вместо 1024 как в гипермаркете (приложение)
В общем где-то на 3-4 МВт и выйдет.
Спасибо. То есть считаете, что на 64 000 кв.м в принципе нужно 5,5 МВт
| Наименование | S-Общая |
| DIY-гипер |
13031,5[/t][/t]
5202,5[/t]
2170,4[/t]
2042,6[/t]
2273,4[/t]
12635,3[/t]
4467,1[/t]
11531,9[/t]
10971,1[/t]
64325,8[/t]
Простите, Victor, я никак не считаю :) Выдержка из проекта. Считал не я. Думаю проект прошел ибо ТЦ введен в 2009 м в эксплуатацию. Проект 2007го года
ПОНЯЛ! Еще раз благодарю!