HELP!!! Помощь в расчете дренирующего слоя!!!

Автор saa, 08 июня 2011, 12:52:58

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

saa

Добрый день!
Я молодой специалист, помогите разобраться с расчетом дренажа для нежестких дорожных одежд.
Например, конструкция Дорожной  одежды такая:
Верхние слои а/б – 12 см
Основание - 35 см
Дренирующий слой - ? (изначально задаюсь толщиной 20 см для расчета L )

Поперечник двухскатный (B/2) = 7,5 м, заложение откоса 1:4
Считаем длину пути фильтрации L=7,5+(0.12+0.35+0.2/2)*4 = 9,78 м
Длина пути фильтрации 9,78 м, не более 10 м, значит, ведем расчет на Осушение (пункт 5.16 ОДН  218.046), так?
После расчета толщина дренирующего слоя  = 93 см.

Что делать дальше, т.к. если пересчитать длину пути фильтрации с учетом полученной толщины дренирующего слоя, она(L) будет уже больше 10 м и режим надо брать – Поглощение (пункт 5.16 ОДН 218.046), так?
Считаем длину пути фильтрации  L=7,5+(0.12+0.35+0.93/2)*4= 11,24 м
После расчета толщина дренирующего слоя  = 17.2 см
Расчетная толщина должна быть не меньше 20.
Значит, принимаем толщину дренирующего слоя  = 20 см.
Теперь опять изменится длина пути фильтрации – получается замкнутый круг  :search: .

Подскажите, как правильно производить расчет в данной ситуации?