Можно ли устраивать автостоянку под ВЛ 110 кВ

Автор Velik84, 29 марта 2011, 00:06:21

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Velik84

Подскажите можно ли устраивать автостоянку под ВЛ 110 кВ? :declare:

Горошинка

Электрики подсказали около года назад ГОСТ 12.1.051-90 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.
2.1. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, указанном в табл. 1. (от 110 до 220 кВ - 25 м) -(вся таблица не вставляется... :girl_mad: )
3.3. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.
В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.
                                                                         В.Скотт

Sвета

Почитайте внимательно Постановление Правительства РФ от 24.февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

п. 9 б) - под "свыше 1000 вольт" можно гаражи-стоянки а/м, принадлежащих физическим лицам;

п. 11 а) - под "до 1000 вольт" - нельзя.

Горошинка

#3
Цитата: Sвета от 29 марта 2011, 10:05:32

п. 9 б) - под "свыше 1000 вольт" можно гаражи-стоянки а/м, принадлежащих физическим лицам;

п. 11 а) - под "до 1000 вольт" - нельзя.
Кто пишет пишет все эти законы и постановления?
ПС. Даже смайл ставить не хочу - грустно все это...
В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.
                                                                         В.Скотт

Max

Помниться - заземление разрешали устанавливать над стоянками. И Владельцы сетей давали разрешение на стоянку под.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

Горошинка

Мах, а это как - заземление над стоянкой? Прошу простить, если спросила глупость, я в физике не сильна, тем более в электрочасти. Но... Разве заземление - это не 3 стержня, вбитых в землю, от которых идет провод в дом?
В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.
                                                                         В.Скотт

Max

Нам согласовали стоянку и проезд под ВЛ. При условии выполнения защитного козырька который накрывает 1/2 машины и выполнен полностью из Ме(сетка). и конечно заземлен. Чтобы в случае обрыва, провод упал на защиту а не на машину.
    _____
  /
/     ХХХХ
/    ХХХХХХХ

извиняюсь за схемо технику - где X - машина
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

Горошинка

Интересно, а если такую систему применять, то можно практически все размещать, что запрещено? :girl_smile:
В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.
                                                                         В.Скотт

tim-dmitriy

в России при наличии финансовых возможностей можно согласовать все что угодно и никто не посмотрит на требования нормативных документов.  :yes:
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

Max

Конечно есть и такой путь.
Но нам предложили сделать так - и мы пришли к общему решению.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

dursenev

Заземление над автостоянкой, которая расположена под ЛЭП 220 кВ ввиде какой-то специальной сетки.
вижу каждый день в Питере у метро Купчино, гипермаркет о-кей:
фотку нашёл на просторах рунета
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

Костя

Товарищ Мах. я столкнулся с автостоянкой под ВЛ 110 кВ над которой нужно сделать крышу (метало профиль над авто) и натянуть сетку (над проездом) для защиты авто при обрыве провода. прошу Вашей помощи, на какие РД можно (нужно) сослаться?

Max

Ниже Артём привел фотку - сам хотел сказать, что там видел.
А по поводу РД и прочего, надо в начале смотреть что написали владельцы сетей в основании для разработки.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

Костя

такой инфо не владею. но забыл сказать что автостоянка уже действующая (заказчик хим завод) начнет реконструкцию из за чего то предписания (наверно РосТехНадзор)

StudentForever

Цитата: Костя от 05 ноября 2015, 10:31:31прошу Вашей помощи, на какие РД можно (нужно) сослаться?
А Вы какой вопрос хотите с помощью РД решить? Экран не делать?

Костя

Да Вы что, экран обязательно. заказчик ссылается на РД 34.02.201.-91. РД хорошое но согласно его на тер-и автостоянки должна быть комната  хранения инвентаря, а так же дежурный персонал. а может есть еще и другое, поновее, РД. для открытой автостоянки.
А ксати на контур что нужно.