Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин 2024 Apr 18 16:29:33

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Пользователей
  • Всего пользователей: 10221
  • Latest: lll
Stats
  • Всего сообщений: 52143
  • Всего тем: 2889
  • Online Today: 578
  • Online Ever: 756
  • (26 Апрель 2024, 06:46:29)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 495
Total: 495
Яндекс.Метрика

СЗЗ от электроподстанции

Автор vargrah, 02 Февраль 2011, 22:48:16

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

vargrah

вопрос в названии темы.
просмотрел СанПиН.. нашел только от вырабатывающих объектов.
при обращении к электрикам, получил ответ - R16 м от трансформатора.
ПУЭ (7 изд) - "Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки" так понимаю неподходит.


S подстанции около 4 га
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

Max

по сантпину написанно - для эл-ро подстанций размер сзз устанавливается в зависимости от типа, мощности на основании расчетов физического воздействия.
п.7.1.10 3 пункт - получается примерно 300 м. минимум.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

vargrah

Э... у меня СанПиН 2.2.1'2.1.1.1200-03 заканчивается на 4-м пункте...
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

wwaldemar

Цитата: vargrah от 03 Февраль 2011, 18:08:10
Э... у меня СанПиН 2.2.1'2.1.1.1200-03 заканчивается на 4-м пункте...

как это! :search: вот это санпин?
никогда не останавливайся на достигнутом!

Max

страница 24.  примечание 3
[cut]
    3.  Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в  зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов  физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных  измерений.
[/cut]
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

vargrah

да. у меня видать устаревший был. эта тема шла под п 4.2
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

Алексей Левин

Размер СЗЗ подстанции определяется по расчетам физического воздействия и данным натурных замеров (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1....) в проекте СЗЗ.
Согласно опыту акустических расчетов подстанций, уровень звука 40 дБА (нормативное значение ночью на границе жилой зоны) создается:
- на подстанциях 220 кВ, 330 кВ без шумозащитных экранов с наружным расположением силовых трансформаторов (наиболее шумный вариант) - на расстоянии 80-100 м от трансформаторов
- на менее мощных подстанциях и с расположением трансформаторов в здании - 40 дБа создается на расстоянии нескольких десятков метров
Согласно протоколам замеров, уровни магнитных и электрических полей на границах территории подстанций 330 кВ обычно не превышают санитарных норм.
Размер СЗЗ подстанции зависит в основном от наличия шумозащитных экранов, расположения шумного оборудования, наличия ограждения территории и пр.
При необходимости, на подстанциях до 330 кВ необходимые санитарные нормы можно создать на границе территории подстанции.

PozitiFF

Вопрос такой, есть дизельная подстанция находящаяся в составе предприятия ВОС, находящегося в городе, необходимо определить расстояние минимально допустимое от нее до жилых домов, по СанПину 2,2,1-2,1,1-03 п,7,1,10 примечание 3 определяется расчетом размер СЗЗ это можно подогнать, но статья 66, 123-ФЗ говорит что для сооружений со степенью пожаровзрывоопасности В3 до жилых домов необходимо выдержать расстояние не менее 50 метров, есть только порядка 20 м, можно ли как-то уменьшить, т,к, :search: 50 не вариант вообще

wwaldemar

Правильно рассуждаешь насчет 50м, а насчет 20м я сильно сомневаюсь, так как есть еще экологическая служба, которая не дремлет... и уж они точно не пропустят ДГС в не посредственной близости от жилой застройки
никогда не останавливайся на достигнутом!

PozitiFF

спасибо. конечно) Но вот конкретно с эколагами по расчету договориться можно, а вот федеральный наверное фиг обойдешь :yes:

Алексей Левин


Не факт, что с экологической точки зрения пройдет.Зависит от характеристики ДЭС (мощность, уровень шума, расход топлива, высота выбросов) и жилой застройки (этажность, наличие препятствий распространения шума)

PozitiFF

C экологом конечно не поспоришь, но дома 3-5 этажей, мощность 0,4 кВ и она не основное питающее устройство, а сам расчет можно скорректировать, в дебри самые ни один эксперт не полезет