Shoutbox

Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин 2024 Apr 18 16:29:33

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Пользователей
  • Всего пользователей: 10221
  • Latest: lll
Stats
  • Всего сообщений: 52143
  • Всего тем: 2889
  • Online Today: 550
  • Online Ever: 756
  • (26 Апрель 2024, 06:46:29)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 487
Total: 487
Яндекс.Метрика

Дизельные электроподстанции (в т.ч. передвижные)

Автор Бугор, 17 Ноябрь 2010, 18:39:22

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Бугор

Здравствуйте. Давно с этим не сталкивался. Подскажите пожалуста какими нормами руководствоваться при определении разрывов между дизельными электроподстанциями и другими сооружениями. Заранее благодарю.

Irene

Здравствуйте! первое что приходит на ум, вы вроде как проектируете объекты нефтяной и газовой пром-ти, это табл. 19 ВНТП 3-85, ну и ПУЭ изд.7 там есть раздел 4 (РУ и ПС) может проштудируете, а в гражданке ... посмотрим

tim-dmitriy

ПУЭ-6, табл.7.3.13- расстояния во взрывоопасной зоне. Если нужно расстояние от дизельной электростанции до обычного здания или сооружения то ФЗ-123, табл.11 - минимальное расстояние 6м.
Проектирование карьеров www.dorgeoproekt.com
Справочный портал по проектированию карьеров Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

PozitiFF

12 Декабрь 2011, 19:57:43 #3 Последнее редактирование: 14 Декабрь 2011, 12:09:49 от PozitiFF
Вечер добрый. Хотелось бы знать, сталкивался ли кто-то с размещением дизельной подстанции в водоохранной зоне и вообще возможно ли это

Обьединение сообщений: 14 Декабрь 2011, 12:09:49

Нашел, СП4.13130.2009 п,6 Не нормируется при условии оборудования примыкающего здания ДЭС к резервуару стеной противопожарной 1-го типа

PozitiFF

Вообщем, вопрос все с той же дизельной и резервуаром для топлива размещенным отдельно от нее, по СП4.13130.2009 под пункт 6.1.11 (б) не попадаю, но объем резервуара 10 м3, а в Табл.3 от 300-600 м3 указано не менее 18 м, можно ли как-то сократить расстояние, а то не очень получается 18 м отступать и нелепо объем-то не такой большой

Kitana

 to PozitiFF :  а по таблице 2 если смотреть то под какое расстояние попадаете? это пункт 6.1.2, если все под те же 18 м то мне кажется не отвертеться ипринимать 18.

PozitiFF

Спасиб, табл.2 только для размещения зданий м/у собой, резервуары не относятся к этой классификации (на сколько я знаю)

Kitana


PozitiFF


ТамараГот

мне не кажется что должно быть 18м как написано в ФЗ123. какие то другие нормы должны быть наверно. и еще интересует расстояние от канализационного сборника до ДЭСки.
Никогда не откладывай то, что можно сделать сегодня!

Галинa

Цитата: ТамараГот от 13 Март 2012, 08:32:06интересует расстояние от канализационного сборника до ДЭСки
в данном случае достаточно ли 3м согласно табл.9 СНиПа (от фунд.зд. и соор. до канализации и водостоков)?

Djakob

Цитата: PozitiFF от 18 Январь 2012, 18:24:19
Вообщем, вопрос все с той же дизельной и резервуаром для топлива размещенным отдельно от нее, по СП4.13130.2009 под пункт 6.1.11 (б) не попадаю, но объем резервуара 10 м3, а в Табл.3 от 300-600 м3 указано не менее 18 м, можно ли как-то сократить расстояние, а то не очень получается 18 м отступать и нелепо объем-то не такой большой
а как же пункт менее 300 и расстояние уже 12м (это для склада ЛВЖ)
Цитата: tim-dmitriy от 17 Ноябрь 2010, 20:33:04
Если нужно расстояние от дизельной электростанции до обычного здания или сооружения то ФЗ-123, табл.11 - минимальное расстояние 6м.
это по ДЭС

PozitiFF

Спасибо,Djakob,уже прошел экспертизу, но с ужасом обнаружил отсутствие этой колонки в моем СП, вот так вот честного генпланщика толкают на преступление))))

nasy_a

Ребята, а как на счет СП 4.13130.2009 п.6.1.11:
Расстояние от зданий не нормируется:
б.) до складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей геометрической емкостью до 100м3, если стена здания, обращенная в сторону этих складов, глухая противопожарная 1-го типа.

PozitiFF

Есть такое дело, если у Вас подходит, то можно делать