Конструкции наружных лестниц (дорожки, парки, ландшафт, мощение)

Автор panburo@gmail.com, 10 февраля 2023, 15:02:43

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

panburo@gmail.com

Добрый день! 
Столкнулась с необходимостью сделать лестницу в парке из бетонной плитки и бортовых камней. Как закрепить бортовые камни на насыпи? Как уплотнять слои? Какой глубины должны быть ступень для наружных лестниц? Помогите пожалуйста найти инфу и изображения узлов. Пример реализации на картинке.

vargrah

Цитата: panburo@gmail.com от 10 февраля 2023, 15:02:43Помогите пожалуйста найти инфу и изображения узлов
Узлы собственной разработки. Не истина в последней инстанции, но пока нареканий ни у кого не возникало.
Вы не можете просматривать это вложение.

Для шага ступеней 0,3-0,4 метра лучше использовать бетонное основание. надёжнее. Для метровых ступеней можно индивидуальное бетонирование (внизу узелок)
Для ступеней высотой 0,10-0,12 м лучше использовать бортовой камень увеличенной высоты БР 100.25.8.
Для ступеней высотой 0,08 м - можно БР 100.20.8.
Ступени высотой 0,15 м из бортовых камней лучше не выполнять, а использовать бетонное основание с укладкой декоративных каменных или бетонных плит для проступей, а подступенки либо оставлять бетонными, либо облицовывать на раствор поверх бетона тем же камнем и другими материалами.
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

panburo@gmail.com

Цитата: vargrah от 13 февраля 2023, 13:26:34а использовать бетонное основание с укладкой декоративных каменных или бетонных плит для проступей, а подступенки либо оставлять бетонными, либо облицовывать на раствор поверх бетона тем же камнем и другими материалами.
Про бетонное основание думала, но тут возник вопрос, если плиточное мощение является проницаемым покрытием, то как организовать сток воды под подстилающим слоем из песка, т.к. водоупор будет вдоль бортового камня. Пока не понимаю как организовать отведение воды.

За узлы отдельное спасибо!

panburo@gmail.com

Это то, что я сделала. Если у вас есть замечания по существу, готова выслушать вашу конструктивную критику.

vargrah

Цитата: panburo@gmail.com от 15 февраля 2023, 11:32:52готова выслушать вашу конструктивную критику
БР не закреплен в обойму и со временем соскочит. Упор в плитку мало того, что не работает (шов между БР и плиткой 10 мм не обеспечивает жесткого закрепления), так еще 3-4 см всего прижимает. То есть со временем БР от нагрузки от наступающих людей просто вырвет и лестница разрушится. Хорошо если БР вывалится не под чьим-нибудь шагом, что чревато серьезными травмами, а значит судебными разбирательствами со штрафами и условными сроками.
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

Гена

Проектировали, построено давно до сих пор работает - правда бортовой камень был  дорожный.....

vargrah

Цитата: Гена от 16 февраля 2023, 14:04:11правда бортовой камень был  дорожный
??? вы уверены, что это инженерный подход:
"Узел правильный и рабочий, он построен, но мы тут изменили, там поменяли, здесь переделали, но узел 100% рабочий!"
Может потому и заменили, что он был НЕ РАБОЧИМ!?

Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

Гена


Гена

сейчас многие - такое по дорожкам закладывают в проект