Уважаемые генпланисты, подскажите пожалуйста
 как посчитать заложение откоса?Вы не можете просматривать это вложение. Где 45,1- это площадь подошвы откоса, как найти цифру 50,4? И правильно ли посчитали? (другая организация считала)

Sвета


vargrah

1:3      ... 1,054
1:2      ... 1,118
1:1,5   ... 1,202
1:1      ... 1,414

Считается достаточно просто графически
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

YkutYnka


vargrah

Цитата: YkutYnka от 12 декабря 2022, 22:05:02Спасибо огромное!!!!
Если откос укрепленный, в ВОР необходимо учитывать ширину рулонных материалов и нахлест (для геотекстиля, например, не менее 0,3 м для вертикальных, вдоль склона, стыков и не менее 0,5 для горизонтальных, т.е. поперек склона)