Водоотвод и подпорная

Автор YkutYnka, 07 декабря 2022, 23:50:34

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

YkutYnka

Вы не можете просматривать это вложение.Уважаемые коллеги !  Прошу помощи. Есть подпорная стена почти 2 м, сверху плиточное покрытие с дождеприемной решеткой, нужно водичку отвести на проезд. (схематично показала , может есть другие варианты отвода дождевых вод). Если кто-то сталкивался с такой ситуацией, очень хотелось бы посмотреть на разрезы. Буду очень благодарна.

vargrah

Цитата: YkutYnka от 07 декабря 2022, 23:50:34схематично показала
Именно такое решение невозможно - изгибы трубы под землей не допускаются - её не прочистить.

Из дождеприемной решетки в её же уровне за подпорную стенку и далее как наружный водосток на здании.
Либо колодец до нижнего уровня рельефа с горизонтальным отводом.
Вы не можете просматривать это вложение.
Поставщики лотков могут подготовить оба вида решения. Во втором случае просто наращивают глубину колодца  с решеткой.
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

vargrah

Будет применено что-то в этом роде 
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

YkutYnka