Здравствуйте!
Возник такой вопрос:
Можно ли считать пожарный отсек отдельным зданием при проектирование пожарного проезда?
Нужно ли обеспечивать проезд вдоль зданий и сооружений находящихся внутри пожарного отсека? 
Или можно вокруг отсека предусмотреть проезды пожарные и все?

vargrah

Цитата: Владислав Владимирович от 24 ноября 2022, 14:18:38Можно ли считать пожарный отсек отдельным зданием при проектирование пожарного проезда?

Если бы было можно, то как пожарный проезд делать внутри другого пожарного отсека?
Нет, рассматривается только здание целиком!
Если же какие-то проблемы с размещением пожарного проезда (например в условиях реконструкции), то тогда уже обращаемся к специалисту ПБ и с ним совместно ищем пути выхода.
Если это новое строительство, тогда извините, но эксперт скажет: "уменьшайте габарит здания! А если не помещается - зачем выбирали такой участок?"