Мини-Чат

2024-08-25, 10:59:18
Jktu: Добрый день. Необходимы работы по проектированию ИЗУ. Все как вы написали в своем сообщении. Возьметесь?а

2024-08-22, 11:09:09
ОлегАрх: Привет! кто работает по ГП промышленных предприятий?

2024-07-24, 13:29:33
ПроТ: Подскажите, как считают стоянку на сколько машиномест надо для здания автосервиса (в Москве)?

2024-07-18, 12:12:11
Архимед: ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Как здесь откликнуться на сообщение в мини чате?

2024-06-04, 16:39:16
АлексейQQ: Подработка для генпланиста из СПб

2024-05-29, 16:38:19
Ася: добрый день. может, кто подскажет режим регулирования 200 м МКАД. Какое ПП назначает 200м. благодарю

2024-05-24, 05:16:38
vargrah: Макс, сайт форму в закладках как TestITIT

2024-05-14, 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин


54 гостей, 0 пользователей
Пользователи
  • Всего пользователей: 10 336
  • Latest: skittleZ
Stats
  • Всего сообщений: 50 927
  • Всего тем: 2 721
  • Online today: 60
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
  • Users: 0
  • Guests: 54
  • Total: 54
Яндекс.Метрика

Пожарный проезд.

Автор Владислав Владимирович, 24 ноября 2022, 14:18:38

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Владислав Владимирович

Здравствуйте!
Возник такой вопрос:
Можно ли считать пожарный отсек отдельным зданием при проектирование пожарного проезда?
Нужно ли обеспечивать проезд вдоль зданий и сооружений находящихся внутри пожарного отсека? 
Или можно вокруг отсека предусмотреть проезды пожарные и все?

vargrah

Цитата: Владислав Владимирович от 24 ноября 2022, 14:18:38Можно ли считать пожарный отсек отдельным зданием при проектирование пожарного проезда?

Если бы было можно, то как пожарный проезд делать внутри другого пожарного отсека?
Нет, рассматривается только здание целиком!
Если же какие-то проблемы с размещением пожарного проезда (например в условиях реконструкции), то тогда уже обращаемся к специалисту ПБ и с ним совместно ищем пути выхода.
Если это новое строительство, тогда извините, но эксперт скажет: "уменьшайте габарит здания! А если не помещается - зачем выбирали такой участок?"
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"