Автор Катеринка#, 05 августа 2022, 13:33:52

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Катеринка#

Всем добрый день! Кто-нибудь сталкивался с размещением пож.проездов у зданий, которые имеют нависающую часть (например с третьего этажа). При этом минимально нормативный отступ данного пожарного проезда откуда считается: от стены первого этажа или от границы выступающей части нависающей части. Вообще есть ли нормы проездов около зданий имеющих нависающие части?

Монт

Все зависит от вида пожарной техники. Если не планируются СТУ и прохождение экспертизы будет в рамках СП 4, то нависающая часть учитывается только если она до 4,5 метров. Если нависающая часть выше 4,5 метров, то на генплане мы можем ее не показывать и она не будет мешать проезду пожарной техники, в таком случае можно считать от выступающих частей здания, находящихся ниже.

Катеринка#

Проедут они под нависающей частью, а если вылет этой нависающей части составляет 5-9-10 м как они будут разворачивать лестницу для тушения пожара если например они будут находиться под этой нависающей частью или вплотную с границей нависания. Или при таком варианте застройки проектировщики здания должны предусматривать элементы пожаротушения непосредственно в здании?