Чужая дорога как противопожарный проезд?

Автор galnikolay, 24 июня 2021, 11:15:00

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

galnikolay

Добрый день, уважаемые коллеги!
Можно ли использовать в ПД для прохождения экспертизы в качестве пожарного проезда для тушения проектируемого склада деревянных материалов существующую автодорогу, которая не принадлежит заказчику и выходит за границы его участка, но проходит на нормативном расстоянии от проектируемого здания(до 25 м по ФЗ 123)?

vargrah

Можно в случае отсутствия помех для пожаротушения (ограждение территории и т.п.) и получения согласования собственника дороги. Если с муниципалами это формальность, то  в случае ее прохода по частной территории (соседнего предприятия) возможны трудности.
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

galnikolay

Есть как раз сущ. забор между проект. складом и сущ. автодорогой-шоссе

vargrah

СП 4.13130.2013 раздел 8 п.8.1.в:
На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

galnikolay