Бровка дороги и ВЛ-10кВ

Автор ирин, 17 сентября 2020, 13:20:18

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

ирин

Уважаемые знатоки,прошу совета:
Проектируем коттеджный поселок.Вдоль границы поселка (получается,внутри) проходит ЛЭП 10 кВ, согласно  табл.2.5.35 ПУЭ расстояние от проекции крайнего провода до БРОВКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  10 м, хотим  проложить поселковую улицу 15 м в красных линиях, (7 м ПЧ+газон+тротуар,все в бортовых камнях). Что в данном случае считать за бровку, т.е. от чего откладывать 10 м : от красной линии или от края ПЧ. Возник спор
заранее спасибо

Max

ПУЭ это замечательно, но лучше запросить ТУ на прокладку дороги с приложением схемы. 
Бровка имеется ввиду - откос основания дороги, если его нет то крайняя конструкция. 
На 10-15 м не стоит смотреть т.к. есть еще стесненные расстояния.
Надо писать владельцам ВЛ.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.