Детские площадки на стилобате (открытая парковка)

Автор АNITA.GP, 06 марта 2020, 06:28:54

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

АNITA.GP

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При каких условиях возможно размещение детской площадки на стилобате, который используется как открытый паркинг(2 этажа, 900м/м). Многие ЖК так строят и много таких проектов, но исходя из каких норм?

i3030

При условии соблюдения санитарных норм.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 18.9
СП 113.13330.2016 п. 5.2.5

Max

Вроде питерский пример, проблема в том что от вытяжки необходимо 20 м - поэтому места не остается обычно.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

МосМодер

Цитата: Max от 13 марта 2020, 11:04:26Вроде питерский пример, проблема в том что от вытяжки необходимо 20 м - поэтому места не остается обычно.
Не 15 м?
Генплан - это то, что нас объединяет!

i3030

да, 15 метров 
СП 113.13330.2016


  • 4.13 Для подземных, полуподземных и обвалованных стоянок автомобилей регламентируют расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт до территории школ, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., и оно должно составлять не менее 15 м.




  • 5.2.5 При устройстве архитектурно-ландшафтных объектов (например, надземных садов) над подземными и полуподземными стоянками автомобилей необходимо выполнять следующие требования:

а) конструкцию верхнего покрытия стоянки автомобилей принимают аналогичной конструкции подъездов к зданию (для частичного устройства открытой парковки);
б) территория надземного сада должна быть ограничена бортом высотой 0,5 м для предотвращения заезда автомобилей. Спортивные площадки должны быть ограждены сеткой высотой до 4 м;
в) площадки (отдыха, игр и спорта, детские) следует располагать не ближе 15 м от вентиляционных шахт.

Max

Да ошибся -15м, можно сократить - только тогда система вентиляции будет очень-очень дорогой(фильтры и т.п.). 
2-й вариант удалить вытяжку( в 15м. входит и вертикальная составляющая - можно трубу на 15 метров сделать :).
Делают дома с парковкой на всю площадь дома, тогда вытяжка внутри проходит и выход на крыше - нормальное, но дорогое решение.
Обязательно добавь схему вопроса ?!