Мини-Чат

2024-05-14, 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-16, 08:36:01
vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются

2024-01-25, 16:19:52
Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду

2024-01-22, 12:49:59
Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится)


166 гостей, 0 пользователей
Пользователи
  • Всего пользователей: 10 225
  • Latest: knv1111
Stats
  • Всего сообщений: 50 886
  • Всего тем: 2 711
  • Online today: 286
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
  • Users: 0
  • Guests: 166
  • Total: 166
Яндекс.Метрика

Приведение кустовой площадки к нормам в связи с заменой УЗА.

Автор Ufa boy, 18 июля 2019, 21:09:38

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ufa boy

Коллеги, прошу помочь. Суть вопроса: существующая скважина куста (одиночная с обвалованием), имеется сущ. узел в который врезается проектный узел (фонтанная арматура). На данной скважине никаких емкостей и сооружений нет. Поверхностные стоки просто собираются в углах площадки. Эксперт пишет замечание - "не представлены решения по отводу поверхностных вод от площадки узла подключения с обвалованной территории" как бы намекая привести сам куст в соответствие к нормам. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?) Заранее спасибо.

s4am

Вас никто куст трогать не просит, канаву для водоотведения сделайте или лотки по лугам площадки, где вода. В вопросе ясно написано чего хочет эксперт.

Ufa boy

s4am, спасибо за ответ коллега, даже если собрать все эти стоки, нужно закладывать дождеприемник с емкостью для последующей очистки..
Цитата: s4am от 19 июля 2019, 08:06:01Вас никто куст трогать не просит, канаву для водоотведения сделайте или лотки по лугам площадки, где вода. В вопросе ясно написано чего хочет эксперт.

mitt

Мы делали сток в один угол и там колодец с запорной арматурой с выпуском за обвалование, если все ок то все что не  впиталось выпускается через колодец, а если пролив то все остается в пределах обваловки и собирается. Там правда маленькая дренажка у самой скважины была, на 5 кубов.

s4am

Цитата: Ufa boy от 19 июля 2019, 12:29:40нужно закладывать дождеприемник с емкостью для последующей очистки..
Только если на этой площадке идет технологический процесс. Как пример- технологическая площадка и вокруг несколько скважин, все соединено трубопроводом. Вот с площадки нужно собирать стоки и чистить так как там постоянный технологический процесс, а возле скважин только ровная площадка(для из эпизодического обслуживания) тут можно устроить водоотвод открытым способом(канавы/лотки) на рельеф чистить тут нечего.

Ufa boy