Расстояние от электрического РУ до резервуаров с ГЖ (мазут)

Автор zubik, 08 апреля 2019, 11:41:48

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

zubik

Объект - нефтебаза. Необходимо разместить котельную на электричестве с маслом в качестве теплоносителя. Принимаем её за РУ, кат. Д. Вопрос: на каком расстоянии её можно разместить от резервуаров с мазутом? В ПУЭ т. 7.3.13 упоминания о ГЖ нет, только ЛВЖ. Где подскажете смотреть?

StudentForever

СП 155.13130 табл.3 п.11 и ПУЭ 6 издание Электроустановки во взрывоопасных зонах

zubik

Спасибо за ответ. Контейнер этой РУ находится вне взрывоопасной зоны. Получается только по СП 155.