Водопровод под полигоном бытовых отходов

Автор karih-mariya_92, 21 марта 2019, 05:14:01

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

karih-mariya_92

Здравствуйте! необходимо разработать варианты пересечения водопроводом Ду100 и напорной канализацией территории в будущем предназначенной для размещения полигона бытовых отходов. какие нормы запрещают или при каких условиях разрешают вариант подземной прокладки сетей ВиВ под полигоном.

Max

Здравая логика и физика процесса как минимум запрещает. Под нагрузкой от полигона грунт будет прогибаться до 0.5 м. в лучшем случае, у нас мало обращают  внимание на продольную нагрузку(прогиб) сетей.
Владельцу хочется получить разрыв труб под полигоном ? 

Искать надо в СНиП 23-01, СП 31.13330, СП 32.13330
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

StudentForever

Цитата: karih-mariya_92 от 21 марта 2019, 05:14:01необходимо разработать варианты пересечения водопроводом Ду100 и напорной канализацией территории в будущем предназначенной для размещения полигона бытовых отходов. какие нормы запрещают или при каких условиях разрешают вариант подземной прокладки сетей ВиВ под полигоном.
В эксплуатирующую организацию нужно идти и им все это рассказать. И владельцу полигона ТБО. Проложить можно, Но, если Водоканал раньше свои сети проложит, то мусорщики пойдут к ним за ТУ. А они дадут либо вынос сетей, либо коридор, в котором полигона не будет. С бульдозером завалы разгрегребать в случае прорыва, как Мах совершенно верно заметил, к ним никто не поедет