Мини-Чат

Сегодня в 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-16, 08:36:01
vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются

2024-01-25, 16:19:52
Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду

2024-01-22, 12:49:59
Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится)


165 гостей, 0 пользователей
Пользователи
  • Всего пользователей: 10 225
  • Latest: knv1111
Stats
  • Всего сообщений: 50 886
  • Всего тем: 2 711
  • Online today: 286
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
  • Users: 0
  • Guests: 165
  • Total: 165
Яндекс.Метрика

Площадка мобильной установки дозирования реагентов на нефтебазе

Автор zubik, 25 февраля 2019, 13:09:16

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

zubik

Добрый день, коллеги.
На нефтебазе надо разместить площадку мобильной установки дозирования реагентов. Установка на базе грузового автомобиля с емкостями, общим объемом 6 куб.м. Авто будет приезжать с реагентами, подключаться к трубопроводам, сливать реагенты в резервуары и уезжать. Как такового хранения/стоянки авто там не будет, только на время операций по сливу реагента. Единственное, что пришло на ум, принять эту площадку, как место хранения авто, перевозящих ГСМ и применить нормы СП4, п.6.11.4. Не сильно подходит, может есть какие-нибудь другие предложения по этой ситуации?

StudentForever

#1
Проектировать, как пост слива реагентов - это открытая технологическая установка с каким-то там классом (который по расчету должен быть определен [на глаз где-то Вн] )). Лучше не говорить, что слив присадок напрямую в резервуар, а то их могут за аппараты считать, а не за резервуары для хранения. Должен быть узел ввода присадок на трубопроводе к резервуарному парку (если я правильно понял, что реагенты - это присадки в топливо). У узла и площадки, которые образуют открытую технологическую установку будут свои границы. А между объектами склада: резервуарным парком и технологической установкой есть нормативные расстояния.

zubik

Выходит, вот что:
1. От резервуаров - СП155 табл.3, п.11.
2. До АСН - СП155 табл.4, п.6.
3. До админ и бытовых (в т.ч. лаборатория) - СП4 табл.4, п. 6 (присадки относятся к ЛВЖ).
Я правильно понял?

StudentForever

Цитата: zubik от 27 февраля 2019, 11:55:313. До админ и бытовых (в т.ч. лаборатория) - СП4 табл.4, п. 6 (присадки относятся к ЛВЖ).
Площадка не пройдет как склад. Там скорее табл. 17 п. 2 подходит

zubik

В табл. 17 сказано про расстояния от трубопроводов до зданий/сооружений , подходит, это если смотреть от трубопроводов, а от самой площадки по чем смотреть? Может вообще не нормируется? Приехала-уехала. Т. е. смотреть только от трубопроводов?

StudentForever

В общем, да. Что касается технологических установок, в разделе ГОиЧС рисуют радиусы разрушения в случае взрыва. Обычно АБК размешают за третьим радиусом - граница среднего повреждения промзданий - 28 кПа, за ней по расчёту легкие повреждения. То есть, людей в операторной не завалит. Стекла могут вылететь, но по этому окон с видом на установку не нужно делать, а можно и стеклопакеты на давление взрыва посчитать.

zubik