разворотная площадка для пожарной машины

Автор Владислав Владимирович, 06 декабря 2018, 11:02:37

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Владислав Владимирович

Возникла такая ситуация. Нужно запроектировать площадку для разворота пожарной машины, но дорога(Бетонная) меньше 15х15, но граничит она с земляным покрытием. Можно ли разворотную площадку осуществить частично на беттном покрытии, а другой частью на земле?

Kozlov Mikhail

СП 4.13130.2013 п. 8.9 Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
Во многих местах указывается "твердое покрытие"
Leed - Project team member.

elfak007

Цитата: Владислав Владимирович от 06 декабря 2018, 11:02:37
Возникла такая ситуация. Нужно запроектировать площадку для разворота пожарной машины, но дорога(Бетонная) меньше 15х15, но граничит она с земляным покрытием. Можно ли разворотную площадку осуществить частично на беттном покрытии, а другой частью на земле?
Можно ту часть которая на земле, сделать георешеткой, так и зеленка остается и машина сможет развернуться.