Стык трубопровода

Автор karih-mariya_92, 25 октября 2018, 11:27:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

karih-mariya_92

Здравствуйте! где можно найти требования к тому что не допускается размещение стыка полиэтиленового трубопровода в гильзе при проходе через стенку колодца и есть ли норматив на минимальное расстояние от шва трубопровода до стенки колодца?

Max

Добрый!

СНиП 3.05.04-85
СП 129.13330.2011​3.23.


Поперечные сварные соединения должны быть расположены на расстоянии не менее чем:

       
  • 0,2 м от края конструкции опоры трубопровода;
  • 0,3 м от наружной и внутренней поверхностей камеры или поверхности ограждающей конструкции, через которую проходит трубопровод, а также от края футляра.
СНиП 2.04.02-84* еще есть нормативы на производство работ, где в футляре стыки должны быть проверены на выходе из футляров.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.