Мини-Чат

2024-05-14, 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-16, 08:36:01
vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются

2024-01-25, 16:19:52
Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду

2024-01-22, 12:49:59
Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится)


176 гостей, 0 пользователей
Пользователи
  • Всего пользователей: 10 225
  • Latest: knv1111
Stats
  • Всего сообщений: 50 886
  • Всего тем: 2 711
  • Online today: 286
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
  • Users: 0
  • Guests: 176
  • Total: 176
Яндекс.Метрика

расстояние от здания до границы участка

Автор мика, 18 сентября 2017, 11:51:44

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

мика

Здравствуйте. Я сейчас занимаюсь проектом проектом крытого футбольного поля. Мне дали эскизник ранее разработанный другой фирмой. Я должна сделать рабочий проект генплана. Само крытое футбольное миниполе расположено в 2 метрах от границы участка. А сразу за границей нежилое здание. Есть ли нормы по расположению крытого футбольного поля от ограждения. я нашла что в снипе "градостроительство" между зданиями должно быть от 6 метров по пожарным нормам. поэтому меня и смущает что такое маленькое расстояние.

Иван

2 м в любом случае мало. В СП 4.13330.2013 есть таблица 1 с расстояниями между зданиями. И я думаю тут можно даже опустить что это футбольное поле, главное что оно КРЫТОЕ,т.е есть несущие конструкции и т.п. То есть это сооружение и по таблице один по параметрам найдете расстояние

Бугор

А в ГПЗУ разве это не оговаривается (зона допустимого размещения зданий и сооружений)?
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

мика

благодарю за ответы. Обговорили вопрос. Разрешили отодвинуть поле на 6 м.

Горошинка

Вообще-то еще противопожарный проезд должен быть как минимум на расстоянии 5 м от здания+ширина проезда.
Тем более в вашем случае, по всей видимости - крытое спортивное сооружение с трибунами (?). Лучше перестраховаться по противопожарным требованиям.
В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.
                                                                         В.Скотт