Здравствуйте. Я сейчас занимаюсь проектом проектом крытого футбольного поля. Мне дали эскизник ранее разработанный другой фирмой. Я должна сделать рабочий проект генплана. Само крытое футбольное миниполе расположено в 2 метрах от границы участка. А сразу за границей нежилое здание. Есть ли нормы по расположению крытого футбольного поля от ограждения. я нашла что в снипе "градостроительство" между зданиями должно быть от 6 метров по пожарным нормам. поэтому меня и смущает что такое маленькое расстояние.

Иван

2 м в любом случае мало. В СП 4.13330.2013 есть таблица 1 с расстояниями между зданиями. И я думаю тут можно даже опустить что это футбольное поле, главное что оно КРЫТОЕ,т.е есть несущие конструкции и т.п. То есть это сооружение и по таблице один по параметрам найдете расстояние

Бугор

А в ГПЗУ разве это не оговаривается (зона допустимого размещения зданий и сооружений)?
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

мика

благодарю за ответы. Обговорили вопрос. Разрешили отодвинуть поле на 6 м.

Горошинка

Вообще-то еще противопожарный проезд должен быть как минимум на расстоянии 5 м от здания+ширина проезда.
Тем более в вашем случае, по всей видимости - крытое спортивное сооружение с трибунами (?). Лучше перестраховаться по противопожарным требованиям.
В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.