Заглублённая балластная призма

Автор MagicFlower, 03 апреля 2016, 11:52:27

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

MagicFlower

Добрый день! Ситуация такая. Проектируемый путь проходит по тер-рии предприятия. Практически вся тер-рия расположена на горизонтальной площадке, залесена, естественный грунт - почвенно-раст. слой 20 см, далее песок средний. Планировка тер-рии не проводилась. Водоотвод вести некуда, ливнёвки нет. Напрашивается срезка растительного грунта, планировка песчаного грунта в основании земляного полотна и устройство ж.д. пути с заглублённым балластом, без водоотвода. Но по СП37 на неспланированной тер-рии я не могу применять заглублённый балласт и я обязан обеспечить водоотвод. Кто сталкивался с подобной ситуацией, поделитесь опытом пожалуйста.

Бугор

Надо съемку смотреть. Может как вариант междупутные лотки применить?
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

Andrey NN

Была похожая ситуация. Мы проектировали склад, субчики подъездные пути. Решение было таким-всю воду гнали на территорию склада, в местные очистные, которые значительно увеличились... Аргумент субчиков был такой же, обязаны обеспечить водоотвод...