Мини-Чат

2024-05-14, 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-16, 08:36:01
vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются

2024-01-25, 16:19:52
Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду

2024-01-22, 12:49:59
Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится)


184 гостей, 2 пользователей
Пользователи
  • Всего пользователей: 10 225
  • Latest: knv1111
Stats
  • Всего сообщений: 50 886
  • Всего тем: 2 711
  • Online today: 178
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
Яндекс.Метрика

Ширина полосы отвода земли

Автор Vlad178, 18 февраля 2016, 13:53:57

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Vlad178

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Проектируется нефтепровод диаметром 159 мм (Ду=150 мм). Глубина промерзания 1.5 м. Смотрю СН 459-74, табл. 2, п.1. Все вроде хорошо, но там указано что "при глубине заложения до низа трубы 1,6 м". У меня получается что до низа будет 1.65 м. Как быть? По какому документу смотреть отвод земли?

Bridexxx

Цитата: Vlad178 от 18 февраля 2016, 13:53:57
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Проектируется нефтепровод диаметром 159 мм (Ду=150 мм). Глубина промерзания 1.5 м. Смотрю СН 459-74, табл. 2, п.1. Все вроде хорошо, но там указано что "при глубине заложения до низа трубы 1,6 м". У меня получается что до низа будет 1.65 м. Как быть? По какому документу смотреть отвод земли?
а зачем трубу на такую глубину закапываете? сверх вязкая нефть какая то, которая при нуле уже замерзает?) обычно нефтепровод идет на глубине 1,2

Vlad178

Цитата: Bridexxx от 18 февраля 2016, 15:31:01
а зачем трубу на такую глубину закапываете? сверх вязкая нефть какая то, которая при нуле уже замерзает?) обычно нефтепровод идет на глубине 1,2
По тех заданию прописана температура застывания нефти -16 град. Трубопровод прокладывается в татарстане)) До этого с таким не сталкивался просто) Технолог заложил трубу на 1.5 м до верха трубы

Bridexxx

Цитата: Vlad178 от 18 февраля 2016, 15:40:56
По тех заданию прописана температура застывания нефти -16 град. Трубопровод прокладывается в татарстане)) До этого с таким не сталкивался просто) Технолог заложил трубу на 1.5 м до верха трубы
вот вот) минус 16 град., на глубине 1,2 м она никогда не замерзнет)
какое месторождение? кто технолог? мы щас ему позвоним)))

Vlad178

Цитата: Bridexxx от 18 февраля 2016, 16:05:58
вот вот) минус 16 град., на глубине 1,2 м она никогда не замерзнет)
какое месторождение? кто технолог? мы щас ему позвоним)))
))))) Передал ему Ваши слова))) Будет думать, скорее всего так и сделает 1.2 м до верха. Главное чтоб Казанская гос экспертиза не придралась))

StudentForever

#5
Ширину полосы отвода на период строительства при необходимости определяют в ПОСе. Ширина траншеи поверху (с учетом откосов) по метру-полтора отступ от края траншеи, потом с одной стороны кавальеры для грунта обратной засыпки, за ними складирование плодородного грунта. С другой стороны место для трубопровода и трубоукладчиков. Если брать п.1 табл. 2, то там места "за глаза" хватит.
P.S. Кстати, такой расчет выполняют каждый раз, когда проектируют сети газораспределения. Например,

Vlad178

Цитата: StudentForever от 18 февраля 2016, 17:48:24
Ширину полосы отвода на период строительства при необходимости определяют в ПОСе. Ширина траншеи поверху (с учетом откосов) по метру-полтора отступ от края траншеи, потом с одной стороны кавальеры для грунта обратной засыпки, за ними складирование плодородного грунта. С другой стороны место для трубопровода и трубоукладчиков. Если брать п.1 табл. 2, то там места "за глаза" хватит.
P.S. Кстати, такой расчет выполняют каждый раз, когда проектируют сети газораспределения. Например,
Спасибо большое!