Мини-Чат

2024-05-14, 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-16, 08:36:01
vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются

2024-01-25, 16:19:52
Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду

2024-01-22, 12:49:59
Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится)


175 гостей, 0 пользователей
Пользователи
  • Всего пользователей: 10 225
  • Latest: knv1111
Stats
  • Всего сообщений: 50 886
  • Всего тем: 2 711
  • Online today: 286
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
  • Users: 0
  • Guests: 175
  • Total: 175
Яндекс.Метрика

Расстояние от существующего водопровода до реконструируемого здания

Автор Ольга 111, 05 октября 2015, 10:25:43

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ольга 111

Всем привет!
Помогите, пожалуйста.
Проектирую пристройку к существующей ТП. Существующий водопровод расположен на 2.2 метров от сущ части ТП.
Рассматривается ли вся ТП и существующая и пристраеваемая часть как единый объект реконструкции и нужно ли делать вынос водопровода?
спасибо!

randum

Цитата: Ольга 111 от 05 октября 2015, 10:25:43Рассматривается ли вся ТП и существующая и пристраеваемая часть как единый объект реконструкции
Раз вы называете это реконструкцией, то это уже единый объект по определению, другой вопрос возможно ли это назвать как то иначе =)
Вынос водопровода делать нужно, на 5м.)

Ольга 111

Спасибо! Что-то мне подсказывало, что ответ будет именно такой.
То есть даже если в существующей ТП ничего не меняется, просто рядом пристраивается КТП, то все равно выносить?
Вот так это выглядит)

dima_22

Не нужно ничего перекладывать, если фундамент существующей ТП не трогаете, а расстояние от фундамента пристройки до водопровода "в свету" 5м.

Ольга 111