Организация рельефа при реконструкции

Автор dim-87, 23 апреля 2015, 15:02:14

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

dim-87

При реконструкции возникла такая ситуация, что отметка пола здания ниже отметки грунта, вообще если смотреть по отметкам то здание как бы находится на территории где явно выражен уклон. Отметка пола пониматься не будет, а здание увеличится практически до границ земельного участка. Вопрос собственно в том как же сделать нормальный водоотвод? Дорога на отметки 80 и более, а отметка грунта рядом со зданием 79,1.

прикрепляю скрин

scighero

Цитата: dim-87 от 23 апреля 2015, 15:02:14то отметка пола здания ниже отметки грунта


запилите  лоток 150-200  по  периметру  здания, только чистить надо
Scighera - Название переводится с одного из итальянских диалектов как «густой туман, неожиданно появляющийся из низин» :rtfm:
[url="http://velomatras.com/norway2013/"]http://velomatras.com/norway2013/[/url] Отчет о велопоходе по Норвегии [url="http://velomatras.com/south_africa2014/"]http://velomatras.com/south_africa2014/[/url] Отчет о ЮАР

Бугор

Строителям и водникам нужно сделать пристенный дренаж. Какие грунты там?
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

dim-87

Цитата: scighero от 23 апреля 2015, 15:33:15запилите  лоток 150-200  по  периметру  здания
прямо после отмостки или лучше сделать чуть дальше что бы ещё как бы уклон создать?

Цитата: scighero от 23 апреля 2015, 15:33:15только чистить надо
пропишем, будут чистить  :yes:

randum

А я не понимаю в чем проблема, уклон у вас идет юго-западном направлении, достаточно не плохой, зачем нужны какие то дополнительные мероприятия?

dim-87

#5
Бугор,
Цитата: Бугор от 23 апреля 2015, 16:17:32Строителям и водникам нужно сделать пристенный дренаж. Какие грунты там?
грунты не известны, изыскания не делали и на данный момент там везде асфальт и бетон. С северной части здания площадка с бетонным покрытием, с южной стоянка асфальтобетон. С права и с лева всё в асфальте.

Цитата: randum от 23 апреля 2015, 17:43:30А я не понимаю в чем проблема, уклон у вас идет юго-западном направлении, достаточно не плохой, зачем нужны какие то дополнительные мероприятия?
посмотрите схематичный разрез

Schtirliz

На плане не хватает отметок - похоже, что с северной стороны (разрез ведь там сделан?) чтото по типу подпорной стенки. (зачем не понятно). Поэтом у разрез скорее всего не верен.  Нужно фото с площадки...

Обьединение сообщений: 20 мая 2015, 17:44:34

и еще...отметка 79.52 на разрезе  - это не отметка пола здания, а площадки перед ней! Здание начинается дальше.
Одна голова хорошо, две - лучше, три - это уже змей горыныч!!!

dim-87

Schtirliz, ну здание существующее... Вы спрашиваете зачем там подпорная стенка была?

Цитата: Schtirliz от 20 мая 2015, 17:38:12отметка 79.52 на разрезе  - это не отметка пола здания, а площадки перед ней!
посмотрите вложение которое прикреплено в первом сообщение