Площадка слива дизельного топлива и СУГ

Автор Ms. Valeri, 06 апреля 2015, 14:58:10

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ms. Valeri

Доброго времени!
Прощу помощи в проектировании площадки для слива диз. топлива и СУГ
Где в каких нормативах про них прописано? Или есть примеры для изучения! Буду благодарна любой помощи

Не могу найти минимальный - размер площадки? Принимаю 15х15 м - для возможности разворота техники
Состав дорожного полотна..
Приемник разлившегося топлива



Марина

Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

StudentForever

Цитата: Ms. Valeri от 06 апреля 2015, 14:58:10Прощу помощи в проектировании площадки для слива диз. топлива и СУГ
а объект какой?

Ms. Valeri

Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, может ли быть пожарный проезд по площадке слива топлива?

Denis_Che

По идее, нет. Если загорелась автоцистерна?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
[url="http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet"]http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet[/url] :preved:

Ms. Valeri

Deniska_Che,  а если расположить площадку для слива между зданием и пожарным проездом?

Denis_Che

а пожарные разрывы от здания до площадки соблюдены будут ?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
[url="http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet"]http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet[/url] :preved:

Ms. Valeri

Deniska_Che, резервуары расположены в этом же здании

Denis_Che

а объект-то какой? Котельная, нефтебаза или еще что-то?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
[url="http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet"]http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet[/url] :preved:

Ms. Valeri

Deniska_Che, объект - котельная с пристроенным складом резервного топлива (20 куб.м.)

Denis_Che

степень огнестойкости и класс констр-й пожарной опасности у котельной какие?
минимум получается 6м, это если котельная I -II степени или III-IV С0 и с учетом п 6,1,5 СП 4,13330
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
[url="http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet"]http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet[/url] :preved:

Ms. Valeri

Добрый день!
Подскажите, можно ли разместить площадку для слива дизельного топлива над самотечной канализацией?

SmiLe

Цитата: Ms. Valeri от 19 апреля 2017, 06:27:20
Добрый день!
Подскажите, можно ли разместить площадку для слива дизельного топлива над самотечной канализацией?
Не вижу ничего критичного. По сути ведь это тупиковый проезд с отбортовкой по периметру.

Ms. Valeri

Цитата: SmiLe от 19 апреля 2017, 07:44:10
Не вижу ничего критичного. По сути ведь это тупиковый проезд с отбортовкой по периметру.
а как экспертиза к этому отнесется?

SmiLe

Если в нормативных документах это не запрещено - значит разрешено.  :declare: