Shoutbox

Алина Сарычева: Добрый день. Нужен репетитор по ПЗУ (вертикалка, ПЗМ) Сивил. Дистанционно. Вотсап 89106648084 2023 Mar 22 16:52:03

Анастасия74: Азс 2023 Mar 21 13:52:22

voviov: вахтовый поселок 2023 Mar 02 11:11:42

voviov: городок 2023 Mar 02 11:11:15

off-road: Детская 2023 Feb 21 11:00:02

yulya_2312: Доброго дня! Есть ли у нас на форуме инженеры гидротехники?) Есть предложения о подрядной работе 2023 Feb 15 07:26:07

Денис SKY: Генплан учебных городков 2023 Feb 14 14:48:29

Денис SKY: Генплан учебных городков 2023 Feb 14 14:48:12

Катюша: Уважаемые Генпланисты! У кого-нибудь есть пример генплана  -Склад хранения нефтяных битумов. Посмотреть бы, как пример,, готовый скомпанованый генплан 2023 Feb 14 01:04:54

DES_OF: Портфолио 2023 Feb 10 21:16:59

Пользователей
Stats
  • Всего сообщений: 51946
  • Всего тем: 2842
  • Online Today: 190
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 291
Total: 291
Яндекс.Метрика

Водоотвод с установки на НПЗ

Автор Иван, 11 Сентябрь 2014, 12:18:13

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Иван

Здравствуйте! Проектирую установку на существующем НПЗ. Установка состоит из сооружений между которыми тех. проезды. По пириметру площадки пож. проезд. Все сооружения в "отбортовке" 0.15 м. Соответственно все жидкости с установок останется в отбортовке и далее в канализацию. Вопрос - надо ли собирать в канализацию поверх. воды с проездов? или можно на рельеф? Нашел только в ВУПП 88 общую фразу п.7.1. У вас какое мнение?

Бугор

Иван, вопрос извечный на действующих НПЗ. Заказчик с большой неохотой тянет трубы ливневки к проектируемым ливнеприемникам. Зато там где он этого не делает, образуются болотца, где цветут камыши и водятся даже лягушки. Приводишь заказчику пример - начинает чесать репу. Если стадия "П" однозначно собираем осадки, тут по моему все ясно, хотя я всегда от заказчика требую ТУ на отвод поверхностных вод - очень действенная штука).

Иван

По периметру установки пож. проезд. Планирую уклон покрытия в сторону установки, что бы вода в дождеприемник установки стекала. Есть норма которая запрещает такое решение? 

GPS


Запрещающих норм нет.Согласно ВУПП 88 п3.3
ЦитироватьВ районах расположения технологических остановок, складов (парков) и сливоналивных устройств нефтеперерабатывающих предприятий, а также складов (парков) и сливоналивных устройств нефтехимических предприятий, для предотвращения розлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на автомобильные дороги планировочные отметки проезжей части дорог, как правило, должны быть выше планировочных отметок прилегающей территории не менее, чем на 0,3 м, считая от бровки земляного полотна.
При невозможности выполнения указанного требования автомобильные дороги должны быть спланированы так, чтобы разлившаяся жидкость не могла попасть на проезжую часть (устройство кюветов и т. п.).
что вы и сделали, очевидно. Главное чтобы дождепрёмник справлялся с количеством воды, которое вы в него направили. Если на проезде предусмотрен закрытый водоотвод, то на нём тоже должны быть дождеприёмники.