Shoutbox

ИИррииннаа: 5 га въезды 2024 May 08 17:17:17

Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин 2024 Apr 18 16:29:33

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Пользователей
  • Всего пользователей: 10226
  • Latest: knv1111
Stats
  • Всего сообщений: 52143
  • Всего тем: 2889
  • Online Today: 216
  • Online Ever: 756
  • (26 Апрель 2024, 06:46:29)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 163
Total: 163
Яндекс.Метрика

Размещение проезда

Автор as1ris, 02 Июль 2014, 17:22:05

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

as1ris

02 Июль 2014, 17:22:05 Последнее редактирование: 02 Июль 2014, 18:16:26 от as1ris
Столкнулся с такой проблемой. Здание спального корпуса находится вблизи с ограждением детского сада (землю от детского сада никто не отнимет) на расстоянии 8 метров. Нужно разместить проезд шириной 4,2 м согласно СП 4.13130.2013 п8.6., но расстояние от здания до проезда по тому же СП п8.8. должно быть 5-8 м. От сюда проблема в не обеспечении подъезда пожарной техники к зданию со стороны детского сада.
Может кто знает как можно обойти эти пункты в СП или еще какие-нибудь идеи?
З.Ы.: Заранее спасибо ;)

scighero

Товарищ скинь примерный план.
Scighera - Название переводится с одного из итальянских диалектов как «густой туман, неожиданно появляющийся из низин» :rtfm:
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки./ Отчет о велопоходе по Норвегии Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки./ Отчет о ЮАР

Наталья Геннадиевна

Какой класс функциональной пож. опасности Вашего спального корпуса?
Если Ф1.1 (спальные корпуса детских учреждений) - противопожарные проезды должны быть с 4-х сторон и между корпусом и детсадом "вмантюлить" его не удастся.
Если Ф1.2 - (спальные корпуса санаториев и т.д.) - противопожарные проезды - с 2-х сторон и, даже с одной (если здание ниже 18,0 м см. п. 8.3), тогда можно взять минимальный проезд 3,5 м или, а лучше обойтись без него, смотря по генплану.
Dum Spiro Spero

as1ris

Класс функциональной пожарной опасности ф1.1. Проезд нужен со всех сторон и минимальная ширина 4,2м.

Наталья Геннадиевна

Такая идея:
по сторонам обоих торцов спального корпуса устроить разворотные площадки не менее 15,0 х 15,0 и построить встречную схему тушения и эвакуации с этих площадок, используя показатели пожарной техники (есть в сети)
Это может получиться если длина корпуса позволяет. И согласовать у пожарников официально.
Dum Spiro Spero

as1ris

Спасибо за идею;) Я обязательно попробую Ваш вариант! Только вот думаю , что не пройдет...

Наталья Геннадиевна

Я тоже, думаю, что не пройдет  :yes: ...но все-таки!