Расстояние от здания до тупикового упора

Автор Нюк, 06 мая 2014, 11:18:27

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Нюк

задача обеспечить максимально возможную длину склада оборудования- какими нормами руководствоваться?
Можно ли устроить упор сразу за платформой (склад будет укорочен на сколько это необходимо). Подобное есть в снип склады нефтепродуктов, у меня ситуация несколько иная.

yorq

Генеральные планы промышленных предприятий. СНиП II-89-80*:
3.46*. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей, с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод

Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности обеспечивающей проезд пожарных машин, до стен зданий высотой до 12 м должно быть не более 25 м, при высоте зданий свыше 12 до 28 м - не более 8 м, при высоте зданий свыше 28 м - не более 10 м

В необходимых случаях расстояние от края проезжей части автодороги до крайней оси производственных зданий и сооружений допускается увеличивать до 60 м при условии устройства к зданиям и сооружениям тупиковых дорог с площадками для разворота пожарных машин и устройством на этих площадках пожарных гидрантов, при этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарных машин должно быть не менее 5 и не более 15 м расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.

Примечания: 1. За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними разбивочными осями.

2. К водоемам которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит устраивать подъезды с площадками размером не менее 12х12 м.

3 Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания;

при технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на проезжей части.

4*. Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают возможность возгорания.

Нюк

Цитата: yorq от 06 мая 2014, 11:47:14СНиП II-89-80*:
МПЦ жестко настаивает на СП 4.13.1330
П. 8
Проезд на расстоянии 5-8 м. при высоте здания до 28, на расстоянии 8-10м, если выше.
ширина от 3,5 до 6 м в зависимости от высоты, разворотная площадка 15х15м.
Требования по-жестче

yorq

на чертеже который вы прикрепили под какой позицией здание склада которое вы пытаетесь разместить? Еще противопожарные разрывы по огнестойкости посмотрите между зданиями

Нюк

Цитата: yorq от 07 мая 2014, 12:42:25под какой позицией

позиция 42. Возник новый вопрос - тупиковые упоры. Серий, как я понял, никаких нет. Где брать, как считать/конструировать общие указания, сведения и т.п. Поделитесь кто чем может.


Обьединение сообщений: 07 Май 2014, 13:39:46


Цитата: yorq от 07 мая 2014, 12:42:25противопожарные разрывы по огнестойкости
Будет около 15 м между зданиями за счет урезания склада поз.42.

yorq

РД 50:48:0075-02-05 "Тупиковые упоры. Рекомендации к проектированию, изготовлению и эксплуатации"
ВМУ 50:48:0075-02-02 "Тупиковые упоры. Общие требования к проектированию, изготовлению и эксплуатации"

Niknorov

#6
Цитата: yorq от 08 мая 2014, 08:08:01РД 50:48:0075-02-05 "Тупиковые упоры. Рекомендации к проектированию, изготовлению и эксплуатации"ВМУ 50:48:0075-02-02 "Тупиковые упоры. Общие требования к проектированию, изготовлению и эксплуатации"
Эти упоры для грузоподъемных кранов, а вопрос по железнодорожному.

Обьединение сообщений: 29 Ноябрь 2014, 02:07:34

Цитата: Нюк от 06 мая 2014, 11:18:27Можно ли устроить упор сразу за платформой
Можно. Но для этого обсыпной упор не подходит.
Нужно что то вроде этого:
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.