Площадка для пожарной техники

Автор SAMYEL, 27 февраля 2014, 15:37:14

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SAMYEL

Здравствуйте. Идет обустройство одиночной скважины. Нужно ли предусматривать площадку для пожарной техники возле площадки скважины? Согласно РД 08-435-02 площадка 20х20 м предусматривается для кустов скважин. А если одиночная скважина?

Хочу все знать

Куст скважин или одиночная скважина, мне кажется требования одинаковые. 
Всегда располагали на въезде площадку 20х20.
Уважаемые форумчане, спасибо за ответы! Всем счастья и удачи. :)

SAMYEL

Площадку я расположил возле въезда, но заказчик не особо хочет ее, говорит мол это на кустах нужно, а для одиночной нет....

Genpl@nistka

А скважина какая? артезианская?

SAMYEL


Genpl@nistka

 Ни один Заказчик не может отменить действие ФЗ 123, как в принципе и большинства норм.доков. Объясние ему что ни экспертиза, ни технадзор, ни тем более ни один пожарный не пропустит данный объект без площадки. А то что конструктивное исполнение и используемые материалы пожарной техники должны обеспечивать безопасность при транспортировании, [/size]хранении, эксплуатации и утилизации пожарной техники – говорит о наличаи площадки с твердым покрытием.
Кстати, какая пожарная техника применяется в данном случае?

SAMYEL

ну площадка из щебня отсыпается. Сколько раз проходили гос экспертизу кусты скважин, проблем с этим не было. А одиночная скважина вот в первые)))

Genpl@nistka

Пусть из щебня, но должна быть... даже для одной скважины

SAMYEL

)))Значит так она и останется, не буду ее убирать