Shoutbox

Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин 2024 Apr 18 16:29:33

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Пользователей
  • Всего пользователей: 10221
  • Latest: lll
Stats
  • Всего сообщений: 52143
  • Всего тем: 2889
  • Online Today: 578
  • Online Ever: 756
  • (26 Апрель 2024, 06:46:29)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 502
Total: 502
Яндекс.Метрика

Посадка автопарковки закрытого типа в сложившейся застройке

Автор Ross2012, 14 Февраль 2014, 13:34:44

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ross2012

Ситуация такова. Есть существующее здание административного назначения. Существующий внутридворовой проезд проходит прямо вдоль его стен (здание располагается слева). Справа пустырь (крутой склон), на котором планируется построить закрытую 5ти этажную автопарковку мощностью до 100м/м. СП 42.13330.2011 и иные нормативы расстояния от закрытых автопарковок до иных типов зданий не регламентирует (во всяком случае, я нашел только требования по размещению выходов вент.каналов).
Однако, согласно СП 4.13130.2013:
п.8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее
- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно (данный случай)

п.8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть
- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров

Вот схема ситуации (красным обозначены границы территории): 
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

Вопрос такой. Расстояние между зданиями с учётом вышеизложенных требований следует принять 9.2 м (4,2+5, дескать, мы не трогаем существующий проезд, и проектируем отступ только от него до нового здания)  или 14,2 м (5+4,2+5 дескать, так как мы затеваем новое строительство, то обязаны перепроектировать придомовую территорию с учётом всех требований и предусмотреть противопожарный отступ от края проезда 5 м и для существующего здания, хотя раньше отступа там не было)?

Так как точного определения проездов сейчас нет (статья 67 Федерального закона 123-ФЗ отменена), можно ли принять "плавающий" проезд? Т.е. не обозначая бордюрами либо разметкой края проезда, просто заасфальтировать полосу шириной 9,2 метра. С формулировкой: "есть отступ+проезд слева, если прижаться к правому краю и наоборот".
Если кто-нибудь напишет сколько надо отступить от фасада существующего здания, обосновав ссылками на нормативы - тоже устроит.

Ivlar

Я так и делаю. Есть раздел ПБ1 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", на листе "Ситуационный план организации земельного участка" все это и показываете. Примечания писать не надо, если сделают замечания, то ответите.
Вот у меня тоже схожая ситуация. Я даже не стала все в асфальт закатывать.
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)

Ross2012


Ivlar

Табл. 10 СП42.13330.2011 почему вы проигнорировали (от общ.зд. до гаражей и открытых стоянок на 51-100м/м должно быть не менее 15м)?  У вас общественное здание, если сделают замечания, то потребуется расчет от эколога. Можете сейчас заранее спросить, пройдет ли такое количество машин по расчету, если сделают замечание, тогда закажите сам расчет.
Ещё можете посмотрить СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей, может там что есть?
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)

Ross2012

Таблицу 10 я не  учёл, так как там сказано про гаражи и открытые стоянки. Но не сказано про закрытые стоянки. В п.3.1 СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей" Дано определение автостоянок: "п.3.1 автостоянка (автостоянка, гараж-стоянка): Здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств.

Закрытые стоянки и гаражи вроде бы не упоминаются, а упоминаются отдельно. Поэтому, я рассудил, что требования для подземных стоянок и обвалованных стоянок больше подходят(типа, расстояние от вент. выходов до нормируемых объектов). Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста.
Пока что, определяющее расстояние я принимаю из таблицы 1 СП 4.13130.3013. Т.е. 10 метров.