Нужен расчет. Конструкция дорожной одежды на промпредприятии

Автор Игорь, 16 мая 2013, 08:34:53

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Игорь

Здравствуйте! Сразу извиняюсь, создаю повторную тему так как в том разделе никто не отвечает, а помощь нужна.
 
я архитектор и иной раз занимаюсь генпланами и вот руководство поручило срочно сделать работу сегодня -завтра, она заключается вот в чем:
Проектировщик (не не специализированный а так частный какой то) хочет вот такую конструкцию дороги применить:
-мелкозернистый горячий плотный а/б 2 марки тип Б на вязком битуме БНД и БН -0,05м
-крупнозернистый горячий пористый песчаный а/б на вязком битуме БНД и БН марки 2 - 0,08м
-крупнозернистый горячий пористый песчаный а/б на вязком битуме БНД и БН марки 2 - 0,08м
-фракционированный щебень (фр.40-70) М-600, уложенный способом заклинки - 0,24м
-фракционированный щебень (фр.40-70) М-600, уложенный способом заклинки - 0,28м
-песок крупный природный - 0,17м
-уплотненный грунт

Подрядчик сомневается в правильности конструкции и предлагает такой вариант:
-а/б покрытие, изнашивающийся слой - 0,04м
-а/б базовый слой - 0,06м
-гравий с уплотнением - 0,25м
-песок с уплотнением - 0,40м
Аргументирует так: данная конструкция применялась не однократно на наших промобъектах с большей интенсивностью движения.
Интенсивность движения в пиковый момент 27 грузовиков в сутки, обычно 16-22. Нагрузка Р- менее 20тн
Грунты суглинки.
Вот помогите мне надо маломальский расчет какой то, что бы обосновать выбранный подрядчиком тип или предложить иной по правилам под эту нагрузку.
РS: после сдачи заказчику этого расчета,если он удовлетворит и пойдет в работу то, возможно вознаграждение на моб. тел.
против расширения нато на Восток

МосМодер

Попробуйте Вячеславу написать - http://www.genplana.net/forum/index.php?action=profile;u=636


Может он Вам в Робуре накидает расчет. А вообще по толщине слоев - вполне пригодный пирог, на мой не специализированный взгляд
Генплан - это то, что нас объединяет!

Игорь

против расширения нато на Восток

master-lomaster

Повторюсь: чтоб накидать вменяемый расчет, надо знать глубину промерзания грунта и дорожно-климатическую зону (назовите место проектирования)
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Игорь

#4
Цитата: master-lomaster от 16 мая 2013, 12:29:26Повторюсь: чтоб накидать вменяемый расчет, надо знать глубину промерзания грунта и дорожно-климатическую зону (назовите место проектирования)

московская область, климат. зона 2, глубина промерзания 1,4


Обьединение сообщений: 16 мая 2013, 13:28:33

Цитата: Руслан от 16 мая 2013, 08:53:19А вообще по толщине слоев - вполне пригодный пирог, на мой не специализированный взгляд


Это Вы про второй вариант?
против расширения нато на Восток

Владимир.


Сергей Алекс

щебень 52 см, асф. бет. 21 см, это покрытие для танков?  :hi:
Делай, что должен и..., будь, что будет.

Игорь

Цитата: Владимир. от 16 мая 2013, 15:04:15
А первый тем более
Когда более прочный материал сверху толще чем менее снизу- это не хорошо
против расширения нато на Восток