Мини-Чат

2024-05-14, 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-16, 08:36:01
vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются

2024-01-25, 16:19:52
Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду

2024-01-22, 12:49:59
Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится)


167 гостей, 0 пользователей
Пользователи
  • Всего пользователей: 10 225
  • Latest: knv1111
Stats
  • Всего сообщений: 50 886
  • Всего тем: 2 711
  • Online today: 192
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
  • Users: 0
  • Guests: 167
  • Total: 167
Яндекс.Метрика

Склады хим материалов и ЛВЖ

Автор kroshka-cat2013, 06 марта 2013, 17:54:46

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Eva

В СП 4 есть пункт 6.10.3.3 При необходимости устройства промежуточных складов (парков) для нескольких установок (цехов) объем каждого склада (парка) не должен превышать указанных величин, а расстояние между ними должно быть не менее 100 м для продуктов, хранящихся под давлением, и не менее 50 м для продуктов, хранящихся без давления.
Но это только для промежуточных, а если склад товарный?
И возникает параллельный вопрос. Если по объему хранения склад можно отнести к промежуточному, а по назначению он товарный, то на какие разрывы нужно ориентироваться для промежуточных или для товарных?

Владимир.


Eva

Цитата: Владимир. от 25 марта 2014, 10:11:16Смотрите п.6.1.15
Знаю наизусть. Только не пойму как эта таблица мне поможет (ни трамваи на  НПЗ не ходят, ни лес не растет). В ней нет ни одного расстояния до объектов внутри производства ( за исключением факела) или брать до всех зданиий 150 м??

Владимир.

Цитата: Eva от 25 марта 2014, 19:50:37В ней нет ни одного расстояния до объектов внутри производства
Это как? А
Здания, сооружения
и организации в   
производственной 
зоне
?

Eva

Цитата: Владимир. от 26 марта 2014, 11:26:04брать до всех зданиий 150 м??
Решили с  ГИПом (т.е. менеджером проекта - он сейчас так у нас называется), т.к. завод старый и без СТУ не обойтись, буду брать нормативы из отмененного ПБ 09-566 и их прописывать в СТУ.

fuzzz

Задался вопросом:есть нефтебаза 1кат., резервуарный парк имеет аварийный резервуар расположенный на 0,75D от других резервуаров, поднят норматив СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов табл.2-расстояние от аварийного резервуара 60м. По опыту всегда считал данную таблицу для объектов за территорией нефтебазы.


Вопрос к коллегам, на каком расстоянии устанавливать данный резервуар?

tim-dmitriy

табл.2-разрывы до соседних объектов. Табл.3-разрывы на территории нефтебазы. Табл.6-расстояния между резервуарами.
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

Владимир.

Цитата: fuzzz от 07 апреля 2014, 14:58:20табл.2-расстояние от аварийного резервуара 60м
Это не тот аварийный. Аварийным, может быть любой резервуар группы, если обеспечивается емкость и прокачка внутри склада