Мини-Чат

2024-06-04, 16:39:16
АлексейQQ: Подработка для генпланиста из СПб

2024-05-29, 16:38:19
Ася: добрый день. может, кто подскажет режим регулирования 200 м МКАД. Какое ПП назначает 200м. благодарю

2024-05-24, 05:16:38
vargrah: Макс, сайт форму в закладках как TestITIT

2024-05-14, 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!


74 гостей, 3 пользователей
Пользователи
Stats
  • Всего сообщений: 50 899
  • Всего тем: 2 713
  • Online today: 79
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
Яндекс.Метрика

Размещение опоры ВЛ на откосе дренажной канавы

Автор Екатерина Юрьевна, 05 февраля 2013, 16:29:38

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Екатерина Юрьевна

Здравствуйте!
Возник вопрос - возможно ли размещение опоры ВЛ вдоль дороги на откосе дренажной канавы?
(Заказчик желает минимальную ширину дороги в красных линиях, вот приходится экономить место...)

Floo84


АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
СНиП 2.05.02-85*
5.21 Опоры воздушных линий электропередачи, а также телефонных и телеграфных линий допускается располагать на меньшем удалении от дорог при их расположении в стесненных условиях, на застроенных территориях, в ущельях и т.п., при этом расстояние по горизонтали для высоковольтных линий электропередачи должно составлять:
а) при пересечении от любой части опоры до подошвы насыпи дороги или до наружной бровки боковой канавы:
для дорог I и II категорий при напряжении до 220 кВ - 5 м и при напряжении 330 - 500 кВ - 10 м;
для дорог остальных категорий при напряжении до 20 кВ - 1,5 м, от 35 до 220 кВ - 2,5 м и при 330 - 500 кВ - 5 м;
б) при параллельном следовании от крайнего провода при неотклоненном положении до бровки земляного полотна при напряжении до 20 кВ - 2 м, 35 - 110 кВ - 4 м, 150 кВ - 5 м, 220 кВ - 6 м, 330 кВ - 8 м и 500 кВ - 10 м.

Екатерина Юрьевна

а если это улица в дачной застройке? в любом случае должно быть расстояние от опоры до канавы не менее 1,5 метров (при ВЛ до 20кВ)?

Floo84

Да, согласно СНИП, "улица в дачной застройке" - застроенная территория...и, возможно, стеснённые условия )), поэтому минимальное расстояние от фундамента опоры (ВЛ до 20кВ) до бровки канавы - 1.5 м.


Обьединение сообщений: 05 Февраль 2013, 17:25:29


Ой, извиняюсь, неправильно прочитал первое сообщение! У Вас параллельное следование дороги и ВЛ, следовательно читайте пункт 5.21 б) "при параллельном следовании от крайнего провода при неотклоненном положении до бровки земляного полотна при напряжении до 20 кВ - 2 м".

Прорисуйте разрез вашей опоры ЛЭП, идущую параллельно дорогу с канавой и расположите опору как сказано выше "на 2 метра от провода до бровки земляного полотна" и увидите куда минимально возможно установить фундамент.

Екатерина Юрьевна

да, разобралась, спасибо!
проблема, что надо в 9 метров уместить и проезжую часть, и канаву дренажную (хотя бы одну при односкатном профиле), и ВЛ, и сети газ и воду... как-то не влезает все...

VYT

в пуэ сближение озвучено - до 2м, в стесненных условиях.