Shoutbox

Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин 2024 Apr 18 16:29:33

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Пользователей
  • Всего пользователей: 10221
  • Latest: lll
Stats
  • Всего сообщений: 52143
  • Всего тем: 2889
  • Online Today: 223
  • Online Ever: 756
  • (26 Апрель 2024, 06:46:29)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 186
Total: 186
Яндекс.Метрика

Размещение опоры ВЛ на откосе дренажной канавы

Автор Екатерина Юрьевна, 05 Февраль 2013, 19:29:38

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Екатерина Юрьевна

Здравствуйте!
Возник вопрос - возможно ли размещение опоры ВЛ вдоль дороги на откосе дренажной канавы?
(Заказчик желает минимальную ширину дороги в красных линиях, вот приходится экономить место...)

Floo84


АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
СНиП 2.05.02-85*
5.21 Опоры воздушных линий электропередачи, а также телефонных и телеграфных линий допускается располагать на меньшем удалении от дорог при их расположении в стесненных условиях, на застроенных территориях, в ущельях и т.п., при этом расстояние по горизонтали для высоковольтных линий электропередачи должно составлять:
а) при пересечении от любой части опоры до подошвы насыпи дороги или до наружной бровки боковой канавы:
для дорог I и II категорий при напряжении до 220 кВ - 5 м и при напряжении 330 - 500 кВ - 10 м;
для дорог остальных категорий при напряжении до 20 кВ - 1,5 м, от 35 до 220 кВ - 2,5 м и при 330 - 500 кВ - 5 м;
б) при параллельном следовании от крайнего провода при неотклоненном положении до бровки земляного полотна при напряжении до 20 кВ - 2 м, 35 - 110 кВ - 4 м, 150 кВ - 5 м, 220 кВ - 6 м, 330 кВ - 8 м и 500 кВ - 10 м.

Екатерина Юрьевна

а если это улица в дачной застройке? в любом случае должно быть расстояние от опоры до канавы не менее 1,5 метров (при ВЛ до 20кВ)?

Floo84

Да, согласно СНИП, "улица в дачной застройке" - застроенная территория...и, возможно, стеснённые условия )), поэтому минимальное расстояние от фундамента опоры (ВЛ до 20кВ) до бровки канавы - 1.5 м.


Обьединение сообщений: [time]05 Февраль 2013, 17:25:29[/time]


Ой, извиняюсь, неправильно прочитал первое сообщение! У Вас параллельное следование дороги и ВЛ, следовательно читайте пункт 5.21 б) "при параллельном следовании от крайнего провода при неотклоненном положении до бровки земляного полотна при напряжении до 20 кВ - 2 м".

Прорисуйте разрез вашей опоры ЛЭП, идущую параллельно дорогу с канавой и расположите опору как сказано выше "на 2 метра от провода до бровки земляного полотна" и увидите куда минимально возможно установить фундамент.

Екатерина Юрьевна

да, разобралась, спасибо!
проблема, что надо в 9 метров уместить и проезжую часть, и канаву дренажную (хотя бы одну при односкатном профиле), и ВЛ, и сети газ и воду... как-то не влезает все...

VYT

в пуэ сближение озвучено - до 2м, в стесненных условиях.

TinyPortal © 2005-2019